用万用表量出来3相460 单相260 电压是不是有点偏高了?该怎么让电压低点?
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年12月31日 21:07:36
只看楼主

是我们厂里供电质量太好了??白天测的是这么点,那晚上别的厂都关了负荷小了我们厂的电压是不是会更高。。。这样长久怕是会烧坏电机啊?

是我们厂里供电质量太好了??白天测的是这么点,那晚上别的厂都关了负荷小了我们厂的电压是不是会更高。。。这样长久怕是会烧坏电机啊?
免费打赏
amoi777123
2014年02月07日 22:27:27
12楼
鸭江绿水 发表于 2014-1-2 09:53 如果排除万用表的故障,那么电压有点高。如果是有载调压,直接手动降一档或两档。如果不是有载调压,那么需 …谢谢。可能是万用表的问题。。。因为好像万用表没电了。。比较弱
回复
amoi777123
2014年02月07日 22:29:12
13楼
鸭江绿水 发表于 2014-1-2 09:53 如果排除万用表的故障,那么电压有点高。如果是有载调压,直接手动降一档或两档。如果不是有载调压,那么需 …我们厂里是干变。怎样调节呢??在哪里调节?我知道油变的话顶上有个盒子的里面可以调节。不知道干变该如何调节
回复
realz
2014年02月09日 12:55:32
14楼
amoi777123 发表于 2014-2-7 22:29 我们厂里是干变。怎样调节呢??在哪里调节?我知道油变的话顶上有个盒子的里面可以调节。不知道干变该如 …我记得好像是,干变分接开关在变压器高压侧中部每相中部有6个端子,用铜片连接的,好像在那里改接线方式。
回复
lsc19590714
2014年02月09日 15:28:07
15楼
一般干变在一次线圈侧外有可调整的连接片、杆或接线柱端。
回复
sjg9876
2014年02月09日 15:48:11
16楼
我记得是,电压偏高的时候,把分接开关的档位往高档调节,电压偏低的时候,把分接开关的档位往低档调节.:)
回复
yandeguang1989
2014年02月11日 10:37:06
17楼
学习了:lol
回复
超帕特尔
2014年02月11日 11:23:11
18楼
按照高调高,低调低原则调整。完毕后记得有电桥测三相阻值
回复
cz13306196492
2014年02月11日 15:52:07
19楼
楼上的都是正解,学习了
回复
ssqqugamd
2014年02月11日 16:43:41
20楼
干式变压器电压分接范围±5%,是可以调整的。
回复
ykguocn
2014年02月11日 16:52:18
21楼
变压器电压分接范围±5%,可调整
回复

相关推荐

APP内打开