用万用表量出来3相460 单相260 电压是不是有点偏高了?该怎么让电压低点?
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年12月31日 21:07:36
只看楼主

是我们厂里供电质量太好了??白天测的是这么点,那晚上别的厂都关了负荷小了我们厂的电压是不是会更高。。。这样长久怕是会烧坏电机啊?

是我们厂里供电质量太好了??白天测的是这么点,那晚上别的厂都关了负荷小了我们厂的电压是不是会更高。。。这样长久怕是会烧坏电机啊?
免费打赏
wboy8759
2013年12月31日 21:44:50
2楼
呵呵,电压是太高了,会烧东西的。停电调整一下配电变压器的无励磁分接开关吧。
哇塞!你那脚也抬得太高了吧!?:lol
回复
lczb72
2014年01月01日 08:18:37
3楼

路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
lingxuct
2014年01月01日 09:27:43
4楼
支持2楼,把变压器的分接开关调低一点。
回复
多多指教
2014年01月01日 15:05:46
5楼
楼主配上这个图片是
回复
wuzeluo
2014年01月01日 15:22:21
6楼
呵呵,这个东西我们都忘记咋用了
回复
syl086jipaishui
2014年01月01日 17:45:09
7楼
请踊跃发言。
回复
掌中兲坣
2014年01月01日 23:49:09
8楼
变压器分接开关的调节方法不是”高往高调,低往低调“吗?
电压偏高的时候,把分接开关的档位往高档调节,电压偏低的时候,把分接开关的档位往低档调节,我记得是这样吧?
回复
鸭江绿水
2014年01月02日 09:53:09
9楼
如果排除万用表的故障,那么电压有点高。如果是有载调压,直接手动降一档或两档。如果不是有载调压,那么需要停电,打开调压开关,按照高调高,低调低原则调整。完毕后记得有电桥测三相阻值。
回复
engineershao
2014年01月02日 15:51:25
10楼
你得先排除是不是外用表出故障所致,你可以去你们电房看看柜子上的电压表显示的是多少。如果确实是电压过高,就调分接开关、
回复
amoi777123
2014年02月07日 22:26:44
11楼
engineershao 发表于 2014-1-2 15:51 你得先排除是不是外用表出故障所致,你可以去你们电房看看柜子上的电压表显示的是多少。如果确实是电压过高 …正解!!!谢谢。。我现在怀疑万用表有问题。因为配电房里柜子上的表都正常的。。。。