有地下室的建筑,首层框架柱加密区如何设置?
lichaohui66
2013年12月31日 11:38:52
来自于建筑施工
只看楼主

有地下室的建筑,首层框架柱柱根加密区,是采取max(1/3净高,框柱长边尺寸,500),还是采用max(1/6净高,框柱长边尺寸,500)?地下室框柱柱根采用max(1/3净高,框柱长边尺寸,500)加密,对吧?

有地下室的建筑,首层框架柱柱根加密区,是采取max(1/3净高,框柱长边尺寸,500),还是采用max(1/6净高,框柱长边尺寸,500)?
地下室框柱柱根采用max(1/3净高,框柱长边尺寸,500)加密,对吧?
免费打赏
甲方施工员
2013年12月31日 13:09:11
2楼
看图集去 11G101-1 58页
回复
chengjie19872
2013年12月31日 14:17:22
3楼
看抗震等级
回复
vicpcao
2013年12月31日 19:23:59
4楼
带地下室的建筑至地上二层应该属于底部加强区,按规范需要全长加密
回复
枕一地落花而眠
2013年12月31日 21:36:47
5楼
首层结构板作为框架柱嵌固端,柱根加密区,采取max(1/3净高,框柱长边尺寸,500),地下室框柱柱根采用max(1/6净高,框柱长边尺寸,500)加密,03G规范上有
回复
waterfly2007
2014年02月14日 11:33:36
6楼
嵌固部位柱根取(1/3净高,框柱长边尺寸,500)大值,其余部位(1/6净高,框柱长边尺寸,500),嵌固部位由设计指出。
回复
yyf3002203
2014年02月14日 11:40:19
7楼
11G上面有很详细的介绍。
回复

相关推荐

APP内打开