冷凝温度升高,蒸发温度如何变化的疑问
hezhouxiang1989
2013年12月30日 18:10:09
来自于制冷技术
只看楼主

夏季空调制冷运行,室外温度升高会导致冷凝温度的升高,此时蒸发温度是作何变化?假设蒸发器还有盈余的换热能力。由此引出的一个问题是,个人认为制冷量应该是有制冷剂的循环速率乘以焓差才是真正的冷量。从这个角度来说,如何来判断蒸发温度是怎么样变化的?质量循环量做如何变化,应该怎么去分析、

夏季空调制冷运行,室外温度升高会导致冷凝温度的升高,此时蒸发温度是作何变化?假设蒸发器还有盈余的换热能力。由此引出的一个问题是,个人认为制冷量应该是有制冷剂的循环速率乘以焓差才是真正的冷量。从这个角度来说,如何来判断蒸发温度是怎么样变化的?质量循环量做如何变化,应该怎么去分析、
免费打赏
刑天将军
2014年01月04日 23:42:35
2楼
加大冷凝风扇不可以吗?
回复
hezhouxiang1989
2014年01月05日 17:59:43
3楼
刑天将军 发表于 2014-1-4 23:42 加大冷凝风扇不可以吗?可以,我本源是想问如何空调运行情况是怎么室外温度30度过渡到室外温度35度的情况的?这一个过程怎么来分析
回复
荣昌制冷
2014年01月05日 18:51:10
4楼
hezhouxiang1989 发表于 2014-1-5 17:59 可以,我本源是想问如何空调运行情况是怎么室外温度30度过渡到室外温度35度的情况的?这一个过程怎么来分 …家用空调设计的蒸发温度在3~5度之间,以R22制冷剂而言,对应的蒸发压力在0.45~0.48MPa表压力。始终是依靠毛细管的通径及长度的节流达到这一压力的。尽管外界气温变化,会升高或降低冷凝压力,但对节流压力基本不变,所以对蒸发温度(压力)影响很小,只会在节流中产生一定的闪发气体,增加气体的比容,影响一定的制冷效果而已。
回复
hezhouxiang1989
2014年01月06日 15:13:29
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-1-5 18:51 家用空调设计的蒸发温度在3~5度之间,以R22制冷剂而言,对应的蒸发压力在0.45~0.48MPa表压力。始终是依靠 …也就是说这个时候,机器自调节,蒸发温度基本不变!
回复
wjql3002
2014年01月07日 06:38:43
6楼
:victory:
回复

相关推荐

APP内打开