今天在现场看高压母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数显示为-0.78,现场为双路供电,一常一备,现在全部由备用供电,常用不供,请问为什么会出现这样的情况呢?是因为母联的关系吗?小弟才疏学浅,真心求教!
今天在现场看高压母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数显示为-0.78,现场为双路供电,一常一备,现在全部由备用供电,常用不供,请问为什么会出现这样的情况呢?是因为母联的关系吗?小弟才疏学浅,真心求教!
2楼
难道是过补偿了?楼主可以检查一下补偿柜是否投入。如果投入需要手动的切除一部分电容
回复
3楼
路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
4楼
zdkr 发表于 2013-12-31 04:54 难道是过补偿了?楼主可以检查一下补偿柜是否投入。如果投入需要手动的切除一部分电容暂时现场只是试营业的状态,看过补偿柜并没有投入。大师,不知道有否其他的原因会导致这样的情况发生?另外,如果是过补的话,原理是什么呀?跪求赐教。
回复
5楼
在这边补充一下,对照图纸查确认过现场仪表的接线,应该没有问题。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
回复
6楼
母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数看它有意义吗?这个柜子正常只要看电流就可以了啊。
回复
7楼
应是母联柜上的智能数显仪表的电流取样互感器相位有误。(从常用转到备用)
回复
8楼
fengxu2011 发表于 2013-12-31 11:42 母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数看它有意义吗?这个柜子正常只要看电流就可以了啊。按理说确实只用看电流就好了,只是看到了功率因数显示,感觉理解不了,所以在这边请大家能帮我解解惑。
回复
9楼
wxdchgs 发表于 2013-12-31 14:12 应是母联柜上的智能数显仪表的电流取样互感器相位有误。(从常用转到备用)相位有误?你的意思是A相电压没有对应A相电流吗?
回复
10楼
功率因数显示负值,原因在于接线的相位或相序有误。
判断的方法:
1.查线---谁都知道,不过要是如果对相序没概念,查也没用。
2.从表上看---方法是通过切换显示的参数,快速定位故障。由于电压和电流都是有效值,看了也没有用。要切换到各相的有功功率界面,如果有一相的功率值特殊,那一相的接线相序就有问题,通常换一下即可。
供你参考。
回复
11楼
智库 发表于 2013-12-31 15:09 功率因数显示负值,原因在于接线的相位或相序有误。判断的方法:1.查线—谁都知道,不过要是如果对相序 …谢谢!学习了!:handshake