非框架梁的端部锚固长度问题
zzqxi
zzqxi Lv.3
2013年12月30日 14:55:54
只看楼主

本帖最后由 zzqxi 于 2013-12-30 15:06 编辑 图集11G101-1中,非框架梁上部钢筋的水平锚固长度要求有两种:铰接时0.35lab;充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab;请问什么情况是充分利用钢筋的抗拉强度?我觉得不是铰接就该是充分利用钢筋的抗拉强度 若是0.6lab,显然比一二集框架梁的0.4lae都大了,0.4x1.15=0.46<0.6;难道非框架梁的要求比框架梁还高?

本帖最后由 zzqxi 于 2013-12-30 15:06 编辑

图集11G101-1中,非框架梁上部钢筋的水平锚固长度要求有两种:铰接时0.35lab;充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab;请问什么情况是充分利用钢筋的抗拉强度?我觉得不是铰接就该是充分利用钢筋的抗拉强度
若是0.6lab,显然比一二集框架梁的0.4lae都大了,0.4x1.15=0.46<0.6;难道非框架梁的要求比框架梁还高?
在本图集4.6.4条指出,只有在非框架梁受扭时才考虑平直长度0.6lab,但是对有抗扭的框架梁,也没要求这么严格。望大家讨论

无标题.png

免费打赏
zzqxi
2013年12月30日 15:06:07
2楼
第二张图老不显示,重发
回复
a969879899
2013年12月31日 10:32:38
3楼
:victory::victory:
回复
何荣
2013年12月31日 11:43:32
4楼
:D不错,是应该这么做的
回复
海阔天空0
2013年12月31日 11:45:19
5楼
由设计决定,这点设计单位应注明!!!
回复
snso
2013年12月31日 14:26:00
6楼
个人觉得应这样理解:首先设计文件若已经注明就按设计文件执行,这点毫无疑问;其次若设计文件未注明可以在施工图审查时向设计院提出疑问,由设计师解释或补充说明;在未得到明确解释的情况下建设单位可以向监理、施工提出按严格者执行,当然涉及费用这块恐怕得从长计议了。
回复
国家建筑
2013年12月31日 14:44:24
7楼
结构计算模型中应有体现,并根据相应图集条文作出说明,,,
回复
绿建
2013年12月31日 16:48:27
8楼
:):):)学学习!
回复
九天之上
2013年12月31日 17:17:54
9楼
6楼说的非常正确!!!
回复
babyface2287
2013年12月31日 20:48:04
10楼
次梁对锚固的要求没那么严格吧,保守一点的话按0.6Lab锚入,前提是通知甲方,能签证的最好签证,如果次梁多的话,能多出来不少钢筋。
回复
pangshaojia
2013年12月31日 21:44:11
11楼
楼面框架梁处上部有柱,即有竖向压力作用,有利于增加钢筋握裹力,g而次梁在主梁的水平段锚固只有个保护层,所以一个0.6一个0.4,屋面框架梁好像也是0.6,道理同上