非框架梁的端部锚固长度问题
zzqxi
zzqxi Lv.3
2013年12月30日 14:55:54
只看楼主

本帖最后由 zzqxi 于 2013-12-30 15:06 编辑 图集11G101-1中,非框架梁上部钢筋的水平锚固长度要求有两种:铰接时0.35lab;充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab;请问什么情况是充分利用钢筋的抗拉强度?我觉得不是铰接就该是充分利用钢筋的抗拉强度 若是0.6lab,显然比一二集框架梁的0.4lae都大了,0.4x1.15=0.46<0.6;难道非框架梁的要求比框架梁还高?

本帖最后由 zzqxi 于 2013-12-30 15:06 编辑

图集11G101-1中,非框架梁上部钢筋的水平锚固长度要求有两种:铰接时0.35lab;充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab;请问什么情况是充分利用钢筋的抗拉强度?我觉得不是铰接就该是充分利用钢筋的抗拉强度
若是0.6lab,显然比一二集框架梁的0.4lae都大了,0.4x1.15=0.46<0.6;难道非框架梁的要求比框架梁还高?
在本图集4.6.4条指出,只有在非框架梁受扭时才考虑平直长度0.6lab,但是对有抗扭的框架梁,也没要求这么严格。望大家讨论

无标题.png

免费打赏
aa969879899
2013年12月31日 21:51:47
12楼
进来学习一下下啊啊
回复
hyp1962
2013年12月31日 22:40:29
13楼
在图集11G101-1中,非框架梁边支座上部钢筋的水平锚固长度要求有两种:铰接时0.35lab;充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab。在实际设计中确实存在着计算简图中设铰就是铰接,否则就是充分利用钢筋的抗拉强度这种二选一的情况,否则就存在理论依据不足的问题。
但由于主梁宽度有限,在绝大多数情况下是无法达到“充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab”要求的。
0.6lab是钢筋弯锚时的基本要求(或者说是通用条件),一二级框架梁的0.4lae是钢筋弯锚时的特殊要求(此时钢筋上部必须有足够的压力即柱所受的轴压力)。两者受力环境不同,锚固要求自然也不同,不存在严与不严的问题。
在图集11G101-1的4.6.4条中的0.6lab是指非框架梁配置的受扭纵向钢筋,此时要特别注意主梁宽度要足够,否则无法实现受扭纵向钢筋的锚固。其与框架梁的区别也是源于受力环境不同。
回复
小小菲菲
2013年12月31日 22:50:24
14楼
由设计施工图决定,这点设计单位应注明!
回复
c19891024hen
2013年12月31日 23:06:01
15楼
新手 学习了
回复
子寓
2014年01月01日 08:26:19
16楼
如设计图中没有明确规定,根据实际情况来决定。
回复
杯酒人生
2014年01月01日 10:09:07
17楼
pangshaojia 发表于 2013-12-31 21:44 楼面框架梁处上部有柱,即有竖向压力作用,有利于增加钢筋握裹力,g而次梁在主梁的水平段锚固只有个保护层, …那请问框架结构楼面处悬挑梁是有柱压力作用,那到屋面该怎么解决呢,图集并没有明确说明
回复
pengbo1532
2014年01月01日 11:17:06
18楼
打酱油哈:)
回复
huohaoww
2014年01月01日 14:23:19
19楼
由设计决定,这点设计单位应注明!!!
回复
qsh801
2014年01月01日 19:32:38
20楼
学习学习,谢谢分享!
回复
pzc460022199007
2014年01月01日 21:05:25
21楼
hd会让他忽然挑剔会让谈何容易核桃仁
回复