框架-剪力墙结构参数过不去!规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
s614212
s614212 Lv.5
2013年12月30日 12:27:01
只看楼主

本帖最后由 s614212 于 2013-12-30 12:37 编辑 本工程为一六层住宅,8度区,做成了框架剪力墙结构,其余参数均能通过,但规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)如下: 层号 塔号 框架柱 短肢墙 7 1 X 59.89% 0.00% Y 190.83% 0.00% 6 1 X 97.28% 0.00% Y 83.82% 0.00% 5 1 X 138.52% 0.00%

本帖最后由 s614212 于 2013-12-30 12:37 编辑

本工程为一六层住宅,8度区,做成了框架剪力墙结构,其余参数均能通过,但规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)如下: 层号 塔号 框架柱 短肢墙
7 1 X 59.89% 0.00%
Y 190.83% 0.00%
6 1 X 97.28% 0.00%
Y 83.82% 0.00%
5 1 X 138.52% 0.00%
Y 67.31% 0.00%
4 1 X 206.70% 0.00%
Y 56.93% 0.00%
3 1 X 345.95% 0.00%
Y 50.05% 0.00%
2 1 X 1273.61% 0.00%
Y 44.26% 0.00%
1 1 X -378.33% 14.73%
Y 38.11% 3.08%
为何会超过100%?为何会为负数?
本工程其余两幢住宅,户型大同小异,但没有出现此情况,会是什么原因造成,请各位指教!
另:对于六层的住宅是否可以不考虑此参数。
免费打赏
沉香缥缈
2013年12月30日 12:52:49
2楼
还真没碰到过,看看大神的回答
回复
s614212
2013年12月31日 09:53:31
3楼
难道就没有一位大师肯指点吗???:'(:'(
回复
haoywen
2013年12月31日 10:08:38
4楼
轴力方向问题,有可能是拉力,看看零应力区比例
回复
雷文柏
2013年12月31日 10:33:06
5楼
真没碰到过,不会是软件问题吧?
回复
duanaihuihui
2013年12月31日 10:45:29
6楼
对于大于百分之一百的还没有遇到过,对于出现负数,是在轴力方向上出现了拉力,好像和偏心有关吧,我才开始研究剪力墙结构,不对的地方请多指教
回复
guanli1988
2013年12月31日 10:54:52
7楼
不秦楚,呀,我也是学习来着
回复
mkvedsvuyi
2013年12月31日 21:16:59
8楼
没碰到过,不妨把模型贴上。
回复
阿根
2014年01月01日 08:58:40
9楼
可以打电话咨询pkpm技术部:lol
回复
savionlee
2014年01月01日 09:47:20
10楼
路过学习下,没做过8度区的
回复
wangyou4096
2014年01月01日 10:39:47
11楼
求解决
回复