消防负荷双电源切换位置怎样选择?
chenjie621
chenjie621 Lv.7
2013年12月30日 10:49:41
只看楼主

一个配电系统,采用一路10kv,加一发电机,在最后一个配电柜进行双电源切换(如1图)。那么根据规范要求“消防负荷在最末一级配电箱切换”是否还需要重新从前一个配电柜引一根线到负荷配电箱处进行双电源切换(如2图)?

一个配电系统,采用一路10kv,加一发电机,在最后一个配电柜进行双电源切换(如1图)。那么根据规范要求“ 消防负荷在最末一级配电箱切换”是否还需要重新从前一个配电柜引一根线到负荷配电箱处进行双电源切换(如2图)?

1.jpg


2.jpg

承接电气私活
2013年12月30日 13:18:06
2楼
一级末端切换,二级可以在适当位置切换。
回复
chenjie621
2013年12月30日 14:44:14
3楼
建筑电气设计 发表于 2013-12-30 13:18 一级末端切换,二级可以在适当位置切换。有规范或条文解释吗?
回复
承接电气私活
2013年12月31日 08:57:01
4楼
规范上有呢