急求阿鼎版主和荣昌版主帮忙--关于孔板压降型分液头
liu2013wang
2013年12月29日 20:59:05
来自于制冷技术
只看楼主

风冷柜式空调,采用孔板压降型分液头进行蒸发器平均分液:1、采用孔板压降分液头,蒸发器每一分路的压降对每一路流量是否有影响?有多大影响?蒸发器每一流路的流量是否一样,每路流量有多大差异? 测试--分液头压降有2.3公斤,蒸发器压降0.3公斤。2、采用孔板压降分液头,假如其中一路有回液,是否对其附件的流路有影响?为什么?测试时某一路蒸发器出口无过热度,而且温度在波动,为什么?回气温度也在波动,为什么?如何调整流路,使得出口过热度一致?

风冷柜式空调,采用孔板压降型分液头进行蒸发器平均分液:

1、采用孔板压降分液头,蒸发器每一分路的压降对每一路流量是否有影响?有多大影响?蒸发器每一流路的流量是否一样,每路流量有多大差异? 测试--分液头压降有2.3公斤,蒸发器压降0.3公斤。

2、采用孔板压降分液头,假如其中一路有回液,是否对其附件的流路有影响?为什么?测试时某一路蒸发器出口无过热度,而且温度在波动,为什么?回气温度也在波动,为什么?如何调整流路,使得出口过热度一致?

3、蒸发器回液对压缩机有什么影响?压缩机是低背压的吸气冷却--涡旋压缩机。

免费打赏
liu2013wang
2013年12月31日 13:12:24
2楼
各位大侠出手帮忙啊~
回复
lszt007
2013年12月31日 17:35:14
3楼

风冷柜式空调,采用孔板压降型分液头进行蒸发器平均分液:

1、采用孔板压降分液头,蒸发器每一分路的压降对每一路流量是否有影响?有多大影响?蒸发器每一流路的流量是否一样,每路流量有多大差异? 测试--分液头压降有2.3公斤,蒸发器压降0.3公斤。
答:此问题较难回答,分液头压降是无害,蒸发器压降有害但无法避免,而分液头后的是管路长度的不同往往是调节每一路分流均衡的方法。另外在分析换热器时我个人认为需注意:每一流路的压降是一样的,干度大的压降大于干度小的压降。希望能给你一定帮助。

2、采用孔板压降分液头,假如其中一路有回液,是否对其附件的流路有影响?为什么?测试时某一路蒸发器出口无过热度,而且温度在波动,为什么?回气温度也在波动,为什么?如何调整流路,使得出口过热度一致?

答:不理解对附件有影响是什么意思。至于波动的原因,我分析你有可能是毛细管节流,这种节流方式脉动现象特别在带液时很明显,我感觉主要是因为吸气过热度影响吸气量从而影响过冷度,回油规律的震荡。
3、蒸发器回液对压缩机有什么影响?压缩机是低背压的吸气冷却--涡旋压缩机。
答:低压腔压缩机对吸气带液的考虑可能和高压腔有区别,低压腔的压缩机吸气带液对排气温度的影响不敏感,主要还是考虑油温的要求,至于少量带液会不会引起压缩机油循环量明显上升就不得而知了。
回复
liu2013wang
2014年01月11日 22:52:46
4楼
无名小将 发表于 2013-12-31 17:35 风冷柜式空调,采用孔板压降型分液头进行蒸发器平均分液:1、采用孔板压降分液头,蒸发器每一分路的压 …1、采用孔板压降分液头,蒸发器每一分路的压降对每一路流量是否有影响?有多大影响?蒸发器每一流路的流量是否一样,每路流量有多大差异? 补充提问:计算蒸发器每一支路换热时,需要考虑因为蒸发器出口干度不一致而导致的流量差异吗?或者流量差异有多大,是否可以按照一致流量计算每一支路换热,从而合理布置管路?2、采用孔板压降分液头,假如其中一路有回液,是否对其附近的流路(旁边流路)有影响?因为分液头毛细管出来与蒸发器支路,都是顺序对应的,如何影响,为什么?
回复
liu2013wang
2014年01月13日 22:26:26
5楼
大侠请回复
回复
lszt007
2014年01月20日 10:44:19
6楼
liu2013wang 发表于 2014-1-11 22:52 1、采用孔板压降分液头,蒸发器每一分路的压降对每一路流量是否有影响?有多大影响?蒸发器每一流路的流量 …这东西很难说。