民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,
是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,
民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,