民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,

民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”
是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,
免费打赏
sjg9876
2013年12月31日 08:56:37
12楼
我认为,最新的供配电系统设计规范,只是要求,消防电梯、消防水泵等容量比较大的设备直接从变电所引来。:)
回复
无涯子
2013年12月31日 12:02:59
13楼
是的,所有消防设备的电源都需要从变电所开始分开,但不是说一定要从变电所直接配电,可以设置消防总箱,然后引至各个分箱的形式。
回复
阿米尔汗
2014年01月03日 19:21:29
14楼