民规这两条如何执行
阿米尔汗
阿米尔汗 Lv.12
2013年12月29日 14:35:41
只看楼主

民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,

民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”
是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,
免费打赏
阿米尔汗
2013年12月29日 14:39:21
2楼
建筑防火规范及高层民用建筑防火规范,均未提及,只是要求消防线路的配电装置设置在配电间内,最新的供配电系统设计规范,只是要求,消防风机、消防水泵等容量比较大的设备直接从变电所引来。
回复
阿米尔汗
2013年12月30日 09:39:37
3楼
行业标准。对没有国家标准又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准,作为对国家标准的补充,当相应的国家标准实施后,该行业标准应自行废止。行业标准由行业标准归口部门编制计划、审批、编号、发布、管理。行业标准的归口部门及其所管理的行业标准范围,由国务院行政主管部门审定。部分行业的行业标准代号如下:汽车——QC、石油化工——SH、化工——HG、石油天然气——SY、有色金属——YS、电子——SJ、机械——JB、轻工——QB、船舶——CB、核工业——EJ、电力——DL、商检——SN、包装——BB。
回复
阿米尔汗
2013年12月30日 09:41:46
4楼
根据《中华人民共和国标准化法》的规定:由我国各主管部、委(局)批准发布,在该部门范围内统一使用的标准,称为行业标准。例如:机械、电子、建筑、化工、冶金、轻工、纺织、交通、能源、农业、林业、水利等等,都制定有行业标准。
  在全国某个行业范围内统一的标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案。当同一内容的国家标准公布后,则该内容的行业标准即行废止。
  行业标准由行业标准归口部门统一管理。行业标准的归口部门及其所管理的行业标准范围,由国务院有关行政主管部门提出申请报告,国务院标准化行政主管部门审查确定,并公布该行业的行业标准代号
回复
恶魔的脚印
2013年12月30日 10:46:01
5楼
理解正确···················
回复
阿米尔汗
2013年12月30日 10:54:32
6楼

建筑防火规范及高层民用建筑防火规范,均未提及,只是要求消防线路的配电装置设置在配电间内,最新的供配电系统设计规范,只是要求,消防电梯、消防水泵等容量比较大的设备直接从变电所引来。
回复
ljn112233
2013年12月30日 12:51:40
7楼
意思就是消防,动力,照明等宜分开配电
回复
阿米尔汗
2013年12月30日 13:53:01
8楼
中华人民共和国标准化法
第九条 制定标准应当有利于合理利用国家资源,推广科学技术成果,提高经济效益,并符合使用要求,有利于产品的通用互换,做到技术上先进,经济上合理。
回复
zzhspeed
2013年12月30日 18:01:01
9楼
没有规范要求必须从变电所引来。这条只是要求所有末端消防配电箱的出线不能跨分区,之前部分随便跨。
回复
lczb72
2013年12月31日 06:49:33
10楼

路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
云飘飘
2013年12月31日 07:09:33
11楼
是的,可以参照2013山东审查问答
回复

相关推荐