框架梁浇筑后发现梁端部、跨中均有竖向微裂缝,且裂缝比较长。从裂缝的宽度来看,应该很小,且裂缝上下基本一致,从梁上面到下面均有。且在楼板与梁交接的地方有水平裂缝较宽。从施工情况来看,混凝土浇筑完成后15天才拆模,且保温覆盖效果应该还可以,但是浇筑砼时感觉砼塌落度有点土达到180mm以上。个人分析认为:此裂缝属于收缩裂缝,原因是梁侧面裂缝上下大小基本一致,如果是受力影响应该是裂缝上小下大且没有形成斜裂缝。从图上看基本一致,应该是收缩裂缝。板下方出现的水平裂缝应该是收缩裂缝,是浇筑砼浇筑到板下口的时直接浇筑板未梁混凝土完全沉实,造成梁砼下层,造成板底梁顶的混凝土收缩产生裂缝。当然后续还要看裂缝有无扩展,加大。
以上仅个人看法,请朋友谈谈自己的看法。