框架梁拆除模板后出现裂缝
zhongcongzhou
2013年12月28日 23:07:31
来自于建筑施工
只看楼主

框架梁浇筑后发现梁端部、跨中均有竖向微裂缝,且裂缝比较长。从裂缝的宽度来看,应该很小,且裂缝上下基本一致,从梁上面到下面均有。且在楼板与梁交接的地方有水平裂缝较宽。从施工情况来看,混凝土浇筑完成后15天才拆模,且保温覆盖效果应该还可以,但是浇筑砼时感觉砼塌落度有点土达到180mm以上。个人分析认为:此裂缝属于收缩裂缝,原因是梁侧面裂缝上下大小基本一致,如果是受力影响应该是裂缝上小下大且没有形成斜裂缝。从图上看基本一致,应该是收缩裂缝。板下方出现的水平裂缝应该是收缩裂缝,是浇筑砼浇筑到板下口的时直接浇筑板未梁混凝土完全沉实,造成梁砼下层,造成板底梁顶的混凝土收缩产生裂缝。当然后续还要看裂缝有无扩展,加大。

以上仅个人看法,请朋友谈谈自己的看法。

21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg

免费打赏
无间道
2013年12月29日 08:05:43
3楼
拆模拆早了。当心啊。
回复
甲方施工员
2013年12月29日 08:46:31
4楼
应该不是收缩裂缝
回复
xsyisi
2013年12月29日 11:47:23
5楼
是不是拆早了
回复
旧信纸
2013年12月29日 13:59:57
6楼
模板处的裂缝还能理解, 其他的不懂

模板是收缩不均匀,或者模板有扰动,造成裂缝。。
回复
來兮
2013年12月29日 14:09:10
7楼
不是收缩裂缝,收缩裂缝不会这么规则,不会只在某一处出现方向性的裂缝。
水平有限,发表下个人看法,水平裂缝不好说,拆模先拆梁、梁板浇筑间隔时间长产生冷缝都有可能。
竖向裂缝应该是拆模早了,冬天180塌落度,15天就拆模真早了,别说上边还有负重施工,去年冬天22天了我都没让拆,直到满足28天我才敢让他们拆,虽然我是保守了,但是15天确实早了。
冬天砼来劲慢,没有达到一定强度的砼体就和玻璃一样的,稍微受力或者受震就会产生裂缝,且这种裂缝是直接损坏结构的,建议还是延后拆模时间吧。
回复
sun08020778
2013年12月29日 16:26:12
8楼
梁板浇筑时由于施工原因产生冷缝,所以在楼板与梁交接的地方有水平裂缝较宽。混凝土养护不到位,早期脱水后造成混凝土收缩,呈现出长长的竖向细缝。
回复
王农勤
2013年12月29日 18:30:29
10楼
肯定是拆模早了,产生的嘛.
回复
小瓦工
2013年12月30日 09:13:10
11楼
同意拆模拆早了
回复
songyong1
2013年12月30日 13:37:01
12楼
轻微剔凿裂缝两边砼,看看裂缝是否向内延伸,如无,应为温度裂缝。第一三张图片,梁板交界处的两根不明物,此处的裂缝,应为砼和此物结合不好,造成的脱落现象。
回复
lgt9666
2013年12月30日 15:06:50
13楼
拆模过早,冲击造成!