配电箱为三相四线制引入,配线箱单独做接地的电阻值按规范应为多少?
yuanzhang0426
2013年12月28日 16:02:59
只看楼主

一个雨棚内设置电单车充电系统,照明系统,从小区专变引来380V的L1,L2,L3,PEN三相四线制的进线。现在想在雨棚内做保护接地,防雷接地,重复接地的地排在配电箱内,不知道接地电阻要做到多少?

一个雨棚内设置电单车充电系统,照明系统,从小区专变引来380V的L1,L2,L3,PEN三相四线制的进线。
现在想在雨棚内做保护接地,防雷接地,重复接地的地排在配电箱内,不知道接地电阻要做到多少?
免费打赏
tune36
2013年12月28日 16:21:24
2楼
4欧姆,工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65
第4.2.1条 低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。
回复
dianqipanli
2013年12月28日 16:34:00
3楼
《民用建筑电气设计规范》
12.4.9
1........................................................。
低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。.................。
回复
qiao2008zd
2013年12月28日 18:03:08
4楼
低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10ω。.................。
回复
yuanzhang0426
2013年12月28日 18:10:23
5楼
tune36 发表于 2013-12-28 16:21 4欧姆,工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65第4.2.1条 低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。 …如果旁边有建筑物,可否从建筑物的电表箱接地点引来接地线?这相当于有了两个接地,麻烦高手分析一下
回复
知乎圆桌
2013年12月28日 19:52:30
6楼


保护接地电阻不大于4欧姆,你的想法不可行。
回复
yuanzhang0426
2013年12月28日 21:55:04
7楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-28 19:52 保护接地电阻不大于4欧姆,你的想法不可行。麻烦高手指点!:handshake
回复
知乎圆桌
2013年12月29日 08:59:19
8楼
您的小区专变旁边的总低压配电柜怎么没形成TN-S接地系统呢?变压器出线TN-C-S,到总低压配电柜形成TN-S接地系统,之后的每幢的总配电箱都是TN-S进线,没有见过在每幢的总配电箱做系统接地设置PE排的。

回复
yuanzhang0426
2013年12月29日 12:33:37
9楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-29 08:59 您的小区专变旁边的总低压配电柜怎么没形成TN-S接地系统呢?变压器出线TN-C-S,到总低压配电柜形成TN-S接地 …到雨棚的配电箱已经引了四根线,那家伙也不知道他为啥不引五根线
回复
co1462276895642
2016年05月03日 20:09:14
10楼
求助:住宅入户三相四线电,三层楼,需要每层一个相线保持平衡吗?零线是共用的吧?接地怎么弄?
回复

相关推荐