变形缝宽度不够怎么办
mj8099
mj8099 Lv.4
2013年12月28日 10:17:40
只看楼主

本帖最后由 mj8099 于 2014-3-23 17:56 编辑 碰到个棘手问题,施工单位没有把变形缝宽度做够?这种问题怎么办呀?有没有人碰到过呀。新旧房子交接处,设计原来留设了150mm变形缝,施工单位完全没做够,有的都碰上了,详下图,房子在拉萨。要打掉估计太费钱了,我在想有没有可能直接连在一起?但这样抗震又说不清楚。麻烦呀!谢谢大家讨论问题补充:房子只有两层,框架结构。我是设计单位,甲方要我们拿处理意见。直接打掉我们最简单,但甲方施工方都要哭了

本帖最后由 mj8099 于 2014-3-23 17:56 编辑

碰到个棘手问题,施工单位没有把变形缝宽度做够?这种问题怎么办呀?有没有人碰到过呀。新旧房子交接处,设计原来留设了150mm变形缝,施工单位完全没做够,有的都碰上了,详下图,房子在拉萨。要打掉估计太费钱了,我在想有没有可能直接连在一起?但这样抗震又说不清楚。麻烦呀!

谢谢大家讨论
问题补充:房子只有两层,框架结构。我是设计单位,甲方要我们拿处理意见。直接打掉我们最简单,但甲方施工方都要哭了

DSC_0022.JPG

免费打赏
blcx59
2014年01月12日 11:24:01
22楼
好像找不到缝啊!
回复
wangxiaopeng3620
2014年01月12日 16:51:05
23楼
施工单位或许认为做的很好 严丝合缝的!!
回复
wujinhui1991
2014年01月13日 15:10:52
24楼
叫设计单位进来,看他们怎么改,作为施工单位还是照着他们说的做。
回复
q466079404
2014年01月14日 08:59:39
25楼
凿一下就可以了
回复
qidawai
2014年01月15日 19:29:44
26楼
路过学习。。。。。。。。
回复
猪脑袋
2014年01月15日 21:22:17
27楼
下边连上抗震问题不大,主要是沉降,连一块还得撕开
回复
nethzt
2014年01月15日 21:41:49
28楼
学习了!基本上没有缝了
回复
savionlee
2014年01月16日 09:11:35
29楼
做好了就不好处理了,不地震不会有事情