地下室板配筋求教
风影紫
风影紫 Lv.15
2013年12月27日 16:39:28
只看楼主

如图所示,B1和B2配筋正确么?B1的通长钢筋加附加钢筋大于1483即可,还是需要大于2005?求合理配筋方案!!!

如图所示,B1和B2配筋正确么?
B1的通长钢筋加附加钢筋大于1483即可,还是需要大于2005?
求合理配筋方案!!!

222.jpg

免费打赏
结构小崔
2013年12月27日 17:09:00
2楼
lz是真不知道还是……?要大于2005.
回复
结构小崔
2013年12月27日 17:26:12
3楼
不知道这样会不会好一些。其实我也不太懂。等待高手解答……
回复
azheshisa
2013年12月27日 17:31:45
4楼
帮顶一下:L:L:L
回复
lihong520555
2013年12月27日 17:32:12
5楼
做地下室了,来问这些问题,楼主,你故意的吧
回复
奈门摩尔
2013年12月27日 17:34:47
6楼
大于2005~~
回复
风影紫
2013年12月27日 22:48:29
7楼
lihong520555 发表于 2013-12-27 17:32 做地下室了,来问这些问题,楼主,你故意的吧不是故意的,之前师傅教我的。。。忘了。。。
回复
风影紫
2013年12月27日 22:49:48
8楼
cuicuibin 发表于 2013-12-27 17:09 lz是真不知道还是……?要大于2005.多谢,多谢
回复
fangming9121
2014年01月02日 14:33:43
9楼
是要大于2005的,软件计算的时候是分各个板块计算的,但是实际上去1m板带的话,是连续梁的,连续梁中间支座两端的弯矩是一样的,所以如果只满足小的话,大的就会出问题。
回复
风影紫
2014年01月02日 14:40:09
10楼
fangming9121 发表于 2014-1-2 14:33 是要大于2005的,软件计算的时候是分各个板块计算的,但是实际上去1m板带的话,是连续梁的,连续梁中间支座 …嗯,嗯,学习了
回复
海浪
2014年01月03日 14:29:46
11楼
可以按连续板计算
回复