出了一个特别简单的题,过滤器的两级效率,求串级的总效率当时都有点不相信
回复
cat101
2007年09月24日 10:10:10
23楼
还有一题,加热盘管后面有膜加湿器,已知盘管前和膜加湿器后的温度和相对湿度,球加热盘管后的温度;我觉得盘管加热是等d过程,膜加湿是等h过程,用公式套一下就可以了
回复
cat101
2007年09月24日 10:16:43
24楼
还有个求逆流换热器传热面积的题
回复
ljazjs
2007年09月24日 11:04:31
25楼
已知采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损
应该是10x(8000/9000)^2=7.9

是不是反了?应该是10x(9000/8000)^2=?
回复
lxyzj
2007年09月24日 11:05:11
26楼
求逆流换热器传热面积的题,我怎么算不出答案来啊?
回复
sxyang88
2007年09月24日 14:25:56
27楼
那个逆流“换热器”的题原题不叫“换热器”,好像叫“加热器”,就是加热器这三个资把我搞蒙了,我想了半天到底用不用象换热器一样去加个污垢系数,最后还是没加,“换热器”和“加热器”真不知道有没有区别。这题错了就太冤了,我都做了N遍换热器的题了。
都考蒙了,想太多了,真郁闷。
回复
ssq128@co163
2007年09月24日 20:16:19
28楼
出题不严紧 什么叫最大呢
回复
zrhljj
2007年09月25日 08:47:32
29楼

没反,我就是这个答案
回复
ssq128@co163
2007年09月25日 11:02:01
30楼
补充上午一题: 已知室内产湿量 室外参数 室内参数 新风量 求蒸汽加湿量