一起回顾一下专业案例考题 我开个头吧 时间长怕忘了
一起回顾一下专业案例考题 我开个头吧 时间长怕忘了
12楼
17a 关于管道保温层厚度的计算
18a 关于地源热泵的计算
19a 关于风系统并联问题的计算
回复
13楼
我只是抛砖引玉 希望各位补充 从而判断自己的得分情况
回复
14楼
20.已知采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损
回复
15楼
锅炉烟囱出口180oC含尘浓度3000米高/m^3,除尘器后浓度75mg/m^3,已知一类排放100mg/m^3,二类排放300mg/m^3,三类,更大一点,求除尘器效率和达到哪一类排放标准。
答:效率=1-75/3000=0.975
排放标准,因为是标准状态下的浓度标准,应折算,75x453/298=114mg/m^3
回复
16楼
已知采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损
应该是10x(8000/9000)^2=7.9
回复
17楼
热泵加热器和电加热器功率之比应该是0.9/3=0.3吧?
回复
18楼
关于分户计量的楼板传热量好像应该计入吧,应为2*2*145=580W超出室内热负荷4KW的10%
回复
19楼
有个计算A点压力的题好像是3+100-160*400/10000+30-10-130*400/10000-100=11.4,不过我好像考试时漏了那个3米了
回复
20楼
我算了刚好是11米,与答案的11米一致
回复
21楼
这么难啊。
回复