四级剪力墙边缘构件设置问题
z8603329
z8603329 Lv.2
2013年12月27日 16:03:50
只看楼主

四级剪力墙是只需要全高设置构造边缘构件就行了,还是像二、三级剪力墙一样按大于0.3的轴压比来设置,规范里没有规定四级剪力墙,求大神

四级剪力墙是只需要全高设置构造边缘构件就行了,还是像二、三级剪力墙一样按大于0.3的轴压比来设置,规范里没有规定四级剪力墙,求大神
免费打赏
浩然正气崔
2013年12月29日 21:07:25
12楼
来过踩过路过,我是新手不太明白
回复
wshj1016
2013年12月29日 22:25:25
13楼
本帖最后由 wshj1016 于 2013-12-29 22:26 编辑

四级剪力墙跟轴压比没有关系,全楼设置构造边缘构件,不同的是加强区只有一层,墙身配筋率0.2%。抗规有明确的规定。
回复
森林木
2013年12月30日 08:51:39
14楼
设构造边缘构件
回复
求索
2013年12月30日 09:57:10
15楼
按构造边缘构件处理即可
回复
走的有点慢的人
2014年09月18日 09:48:06
16楼
谢众大神指导,新手学习了。
回复
结构生活
2014年09月18日 15:48:12
17楼
抗规6.4.5.1条说的很清楚啊,四级抗震等级的剪力墙只设构造边缘构件啊,只不过也要分加强部位的
回复
baiyizhou
2014年09月18日 18:56:08
18楼
只须设置构造边缘构件
回复
北人北面
2014年09月19日 09:42:33
19楼

四级剪力墙只有构造边缘构件
回复
fornineday
2015年03月25日 23:08:37
20楼
新砼规11.7.17条第3.款 一、二、三级抗震等级的剪力墙的一般部位剪力墙以及四级抗震等级剪力墙,应按本规范第11.7.19条设置构造边缘构件;也就是四级剪力墙只需要设置构造边缘构件
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年03月26日 11:08:28
21楼
用构造边缘构件即可,注意区分好底部加强区和非加强区就行
回复