四级剪力墙是只需要全高设置构造边缘构件就行了,还是像二、三级剪力墙一样按大于0.3的轴压比来设置,规范里没有规定四级剪力墙,求大神
四级剪力墙是只需要全高设置构造边缘构件就行了,还是像二、三级剪力墙一样按大于0.3的轴压比来设置,规范里没有规定四级剪力墙,求大神
12楼
来过踩过路过,我是新手不太明白
回复
13楼
本帖最后由 wshj1016 于 2013-12-29 22:26 编辑
四级剪力墙跟轴压比没有关系,全楼设置构造边缘构件,不同的是加强区只有一层,墙身配筋率0.2%。抗规有明确的规定。
回复
14楼
设构造边缘构件
回复
15楼
按构造边缘构件处理即可
回复
16楼
谢众大神指导,新手学习了。
回复
17楼
抗规6.4.5.1条说的很清楚啊,四级抗震等级的剪力墙只设构造边缘构件啊,只不过也要分加强部位的
回复
18楼
只须设置构造边缘构件
回复
19楼
四级剪力墙只有构造边缘构件
回复
20楼
新砼规11.7.17条第3.款 一、二、三级抗震等级的剪力墙的一般部位剪力墙以及四级抗震等级剪力墙,应按本规范第11.7.19条设置构造边缘构件;也就是四级剪力墙只需要设置构造边缘构件
回复
21楼
用构造边缘构件即可,注意区分好底部加强区和非加强区就行
回复