冷库制冷机组膨胀阀前管路剧烈震动是由什么引起的
zydragon
zydragon Lv.3
2013年12月27日 06:30:20
来自于制冷技术
只看楼主

前几天修了个冷库,膨胀阀前管路裂开了,焊接完成后加氟至工作正常,可是冷库温度降到零下18度的时候膨胀阀前管路又剧烈震动,开关机几次以后正常了,温度也可以继续往下拉,到达零下25度,看了油镜,满镜,氟,满液。这是由什么引起的呢? 这台机器有个毛病就是关机后压机不回油,怀疑是油分坏了但是一直没有更换,就给他加装了一个回油阀,关机后用排气的压力把油吹回压机,有两次吹都吹不回来,就直接给他往里面补了点油开机的让油回来的,这次管路漏跑了一部分油,油还是满镜 是不是油多了导致的

前几天修了个冷库,膨胀阀前管路裂开了,焊接完成后加氟至工作正常,可是冷库温度降到零下18度的时候膨胀阀前管路又剧烈震动,开关机几次以后正常了,温度也可以继续往下拉,到达零下25度,看了油镜,满镜,氟,满液。这是由什么引起的呢?

这台机器有个毛病就是关机后压机不回油,怀疑是油分坏了但是一直没有更换,就给他加装了一个回油阀,关机后用排气的压力把油吹回压机,有两次吹都吹不回来,就直接给他往里面补了点油开机的让油回来的,这次管路漏跑了一部分油,油还是满镜 是不是油多了导致的
免费打赏
胡小二
2013年12月27日 09:20:30
2楼
太专业了。。。这个估计得问产品研发部门的人员,或者经验丰富的老师傅才行!~~顶起!~:)
回复
斗战圣佛
2013年12月29日 10:27:00
3楼
膨胀阀离供液电磁阀多远、离分液头多远?大多震动是因距离不合适,压力冲击而造成的。
回复
刑天将军
2014年01月04日 23:52:25
4楼
系数中可能有脏东西,清洗下会好点