配电室内高低压开关柜柜后有电缆沟,电缆沟与柜子之间的距离一般为对少啊?具体依据哪本规范、手册或标准呢?
配电室内高低压开关柜柜后有电缆沟,电缆沟与柜子之间的距离一般为对少啊?具体依据哪本规范、手册或标准呢?
2楼
按强度计算吧。
柜子底下也是沟,柜后也是沟,两沟之间是安装柜子的墩子,墩子上是安装槽钢的水泥梁,梁的宽度不小于200差不多了吧?
回复
3楼
路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,
回复
4楼
电缆沟与柜子之间距离,我一般用200,得让电缆沟盖板能盖上才行啊。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-12-27 08:13 按强度计算吧。柜子底下也是沟,柜后也是沟,两沟之间是安装柜子的墩子,墩子上是安装槽钢的水泥梁,梁 …这是不是要问一问结构专业?
回复
6楼
engineershao 发表于 2013-12-27 08:57 电缆沟与柜子之间距离,我一般用200,得让电缆沟盖板能盖上才行啊。这是通俗的做法还是有规范约定的?具体是那本规范或手册?还望不吝赐教啊
回复
7楼
gumuye 发表于 2013-12-27 09:53 这是通俗的做法还是有规范约定的?具体是那本规范或手册?还望不吝赐教啊没什么规范规定,为了方便施工。你要是电缆沟与柜子距离很小,柜子也能放上去不会倒掉,但是你盖板怎么盖呢,盖上去盖不稳了,人一走上去,盖板翻了。
回复
8楼
留300把,低压柜,如果场地不紧张的话!
低压柜安装要占去50,电缆沟盖板要占去50!
回复
9楼
技术措施09第21页,7.低压柜下电缆沟深度一般为0.8-1.2米,沟宽(包括柜下及柜后总宽)不小于1.5米。
回复
10楼
柜子多宽加上多下来的电缆沟大于1.5米就好了。
回复
11楼
engineershao 发表于 2013-12-27 10:18 没什么规范规定,为了方便施工。你要是电缆沟与柜子距离很小,柜子也能放上去不会倒掉,但是你盖板怎么盖 …哦,也就是说为了方便施工,这是通俗的做法。