如例子所示:15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
如例子所示:
15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?
有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
2楼
15KW采用25平方的电线没问题
回复
3楼
个人感觉是可以的,这个好像没有规范或者图集涉及到过吧?
回复
4楼
有个疑问压降会是多少?
回复
5楼
真没见过次招数。选电缆一般看载流量和压降两个条件,劝你在16mm2线后加一个配电箱,选个合适的开关再接后面25mm2电缆。
回复
6楼
地下室的朋友言之有理
回复
7楼
有个很关键的问题,为什么要用16的线???后面要25的线??
而且那么长你算过压降没有???
个人认为是可以接的,如果只是供电线路,中途没有分线,那么最好的装一个接线箱的方式,应该是可以。
回复
8楼
好贴,绝对要支持下!!~~
回复
9楼
不可以,这样不安全,很容易给25平方后面带来错觉,到时候不会知道的人就会以25平方的方式来配负载,可能会超过16平方线所带的电流,到时候引发的后果你懂的,不多说了{:2_88:}
回复
10楼
好像是不可以吧.
回复
11楼
如果是链接,线径应该是一样大
回复