不同截面的电缆能否对接?
yuanzhang0426
2013年12月26日 21:12:24
只看楼主

如例子所示:15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?

如例子所示:
15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?

有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
免费打赏
y806099267
2013年12月26日 21:18:42
2楼
15KW采用25平方的电线没问题
回复
zhoujianghe886
2013年12月26日 21:58:56
3楼
个人感觉是可以的,这个好像没有规范或者图集涉及到过吧?
回复
yuanzhang0426
2013年12月27日 00:37:55
4楼
有个疑问压降会是多少?
回复
mlcy_688
2014年01月02日 16:33:42
5楼
真没见过次招数。选电缆一般看载流量和压降两个条件,劝你在16mm2线后加一个配电箱,选个合适的开关再接后面25mm2电缆。
回复
liu674913508
2014年01月02日 17:27:01
6楼
地下室的朋友言之有理
回复
t200217
2014年01月02日 17:36:02
7楼
有个很关键的问题,为什么要用16的线???后面要25的线??
而且那么长你算过压降没有???

个人认为是可以接的,如果只是供电线路,中途没有分线,那么最好的装一个接线箱的方式,应该是可以。

回复
johtnupt
2014年01月07日 10:02:52
8楼
好贴,绝对要支持下!!~~
回复
qq466974923
2014年01月21日 13:00:45
9楼
不可以,这样不安全,很容易给25平方后面带来错觉,到时候不会知道的人就会以25平方的方式来配负载,可能会超过16平方线所带的电流,到时候引发的后果你懂的,不多说了{:2_88:}
回复
jun_yy
2014年01月23日 11:04:26
10楼
好像是不可以吧.
回复
云飘飘
2014年01月24日 07:20:10
11楼
如果是链接,线径应该是一样大
回复

相关推荐

APP内打开