请教特种变压器的绝缘水平
jacjdb
jacjdb Lv.2
2004年11月23日 12:52:24
来自于变压器
只看楼主

我公司最近采购两台电炉用整流变压器,想请教各位高手:1、对于低压侧工频耐压值国家标准有何要求?2、如果我的二次侧电压为575V,则国内的生产厂家其低压侧工频耐压能做到多少Kv?

我公司最近采购两台电炉用整流变压器,想请教各位高手:
1、对于低压侧工频耐压值国家标准有何要求?
2、如果我的二次侧电压为575V,则国内的生产厂家其低压侧工频耐压能做到多少Kv?
ttt001
2004年11月23日 16:23:13
2楼
可以参考国内有关变压器的规范和制造厂家的样本等技术资料。
变压器规范目录本站可以查询到一些的
回复
beautifully-liu
2006年07月14日 08:08:23
3楼
电炉用整流变压器我有做过,不过是出口的变压器,出口到欧洲,关于国内的标准我也不知道哦,

找一本<<特种变压器理论与设计>>看看。
回复
l-d712
2006年07月14日 13:20:04
4楼
按国家标准,低压工频耐压为5KV。
回复
beautifully-liu
2006年07月20日 10:07:36
5楼
看看<<特种变压器理论与设计>>你可能会找到答案了
回复
qreqgf
2007年11月05日 16:00:32
6楼
低压工频耐压为3千伏,当然你也可以特殊要求,成本高一点而已