本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-25 22:37 编辑 请问大神,框架柱800,框架梁25的钢筋,直锚是720,那框梁端部锚固直锚就可以了吧。但施工现场基本都是不管柱尺寸多大,都会选择弯锚。还有次梁的遇到截面大的框梁,直锚也可以满足,但也都是选择弯锚。我想问一下,这种情况下直锚可以吗?麻烦再讲讲钢筋在砼里锚固受力分析。谢谢大神了。
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-25 22:37 编辑
请问大神,框架柱800,框架梁25的钢筋,直锚是720,那框梁端部锚固直锚就可以了吧。但施工现场基本都是不管柱尺寸多大,都会选择弯锚。还有次梁的遇到截面大的框梁,直锚也可以满足,但也都是选择弯锚。我想问一下,这种情况下直锚可以吗?麻烦再讲讲钢筋在砼里锚固受力分析。谢谢大神了。
42楼
请踊跃发言。
回复
43楼
次梁还是弯锚好些
回复
44楼
按图集走,只要满足锚固长度就可以。
回复
45楼
梁端部锚固与梁中间锚固的作法是不相同的,但是一般情况下,端部选择锚固长度,可以参考图集,中间部分,按照锚固长度来做
回复
46楼
只要够锚固都可以选择直锚的
回复
47楼
不错,谢谢楼主分享
回复
48楼
框梁都要弯锚的,次梁弯可以不弯锚
回复
49楼
框架梁可以弯锚,也可以直锚,只要支座放得下直锚长度,直锚长度够你计算出来的长度。次梁也可以直锚,方法同框架梁,监理肯定没话说,次梁底筋和面筋锚固长短不一样,底筋是12D
回复
50楼
山外有山,人外有人啊,虚心学习。
回复
51楼
在直锚可以满足的情况下,是可以直锚的,但是你该这样想:一般的直锚都能达到吗,一般都不能达到,因此现在的钢筋工就形成了一种定向思维就是弯锚,而且明显弯锚省材料。但是在屋面框架梁和角柱相连的梁都要弯锚。
回复