本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-25 22:37 编辑 请问大神,框架柱800,框架梁25的钢筋,直锚是720,那框梁端部锚固直锚就可以了吧。但施工现场基本都是不管柱尺寸多大,都会选择弯锚。还有次梁的遇到截面大的框梁,直锚也可以满足,但也都是选择弯锚。我想问一下,这种情况下直锚可以吗?麻烦再讲讲钢筋在砼里锚固受力分析。谢谢大神了。
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-25 22:37 编辑
请问大神,框架柱800,框架梁25的钢筋,直锚是720,那框梁端部锚固直锚就可以了吧。但施工现场基本都是不管柱尺寸多大,都会选择弯锚。还有次梁的遇到截面大的框梁,直锚也可以满足,但也都是选择弯锚。我想问一下,这种情况下直锚可以吗?麻烦再讲讲钢筋在砼里锚固受力分析。谢谢大神了。
32楼
学习到了,谢谢分享
回复
33楼
直锚固够就直锚固就行了,有啥依据非的弯锚固
回复
34楼
图中两角筋锚锢不符合要求,其根本就没有受到约束,只是置于板面及梁面素混凝土保护屋中
回复
35楼
具体详见平法11G11-1第79~86页
回复
36楼
在这个位置上铁不可以直锚,而且我看你下铁直锚长度似乎不足
回复
37楼
学习了,谢谢楼主!
回复
38楼
注意区分框架梁和屋面框架梁的构造做法,中间层中框架梁在梁柱节点处满足直锚和0.4+15d中较大值。
回复
39楼
学习取经 正在努力掌握平法
回复
40楼
一般都有弯锚
回复
41楼
谢谢学习分享。图集有规定要按照图集要求施工,而且要考虑抗震要求
回复