问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。
问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。
22楼
你应该担心的不是基础,而是梁柱吧。你搞大了。
回复
23楼
楼主典型马大哈 不能做结构
回复
24楼
打完桩不是有那个桩基载荷实验嘛,看下那个结果再说。。。
回复
25楼
难道你们建模时输入荷载不勾选自动计算板重吗。?:L
回复
26楼
桩基础的话问题不大,安全度有的,关键是你梁柱计算是否也没考虑板自重?这可能到时候使用中会出现裂缝。
回复
27楼
引以为戒。。。。抓紧补救
回复
28楼
大补
回复
29楼
回帖的认真看没有,别个已经说明了现在只是施工了基础
回复
30楼
bc4bc4bc4 发表于 2013-12-26 11:16 难道你们建模时输入荷载不勾选自动计算板重吗。?就是没有勾选这个
回复
31楼
额,审图怎么没审出来,计算书里应该有荷载的:L
回复