六层框架宿舍,计算时忘了考虑楼板自重。。。可咋办啊
结构不好玩
2013年12月25日 20:03:06
只看楼主

问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。

问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。
免费打赏
pinbo_hsm
2013年12月26日 08:16:16
12楼
那没办法,基础承担整个上部结构,结构自重是很重要的一块啊
回复
遥远的地方
2013年12月26日 08:39:21
13楼
桩基础的话问题不大,安全度有的,关键是你梁柱计算是否也没考虑板自重?这可能到时候使用中会出现裂缝。
回复
shevchenkogdr
2013年12月26日 08:56:57
14楼
:L:L:L真的太夸张了,你们单位没人审你的图吗!?
回复
zhujiahao106
2013年12月26日 09:21:55
15楼
细节确实要好好看牢 不能出现这种差错
回复
lz13249848
2013年12月26日 09:31:15
16楼
受教了,谢谢楼主!
回复
li556671
2013年12月26日 09:31:26
17楼
荷载没考虑,也算是结构界 的大忌了
回复
lucasjw
2013年12月26日 09:38:48
18楼
有点...吓住我这个小白了,以后要多注意才行。
回复
bxm1991
2013年12月26日 09:43:24
19楼
想把自己搞进去的节奏啊
回复
结构不好玩
2013年12月26日 09:43:26
20楼
确实是很低级的错误啊,还致命
回复
结构不好玩
2013年12月26日 09:44:39
21楼
幸好甲方没有施工上部结构,要不更麻烦啊