六层框架宿舍,计算时忘了考虑楼板自重。。。可咋办啊
结构不好玩
2013年12月25日 20:03:06
只看楼主

问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。

问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。
免费打赏
heroxia017
2013年12月25日 21:39:27
2楼
大哥你这也太粗心了吧,做的是什么桩?CFG吗?
回复
野马分鬃
2013年12月25日 22:21:49
3楼
没多少荷载,对于基础这点安全度还是有的。可以做试桩,提高承载力。
回复
会飞的梦
2013年12月25日 23:02:13
4楼
不会吧?赶快把荷载重新清理一下,计算完成后该补桩的就补桩。应该还有时间的!
回复
发哥
2013年12月26日 02:11:41
5楼
补妆吧楼主
回复
zxpshx
2013年12月26日 06:27:44
6楼
桩基检测下实际达到的承载力,实在不行只能补桩了,相对来说费用要少点。
回复
结构不好玩
2013年12月26日 07:52:05
7楼
heroxia017 发表于 2013-12-25 21:39 大哥你这也太粗心了吧,做的是什么桩?CFG吗?400的管桩,23米长
回复
结构不好玩
2013年12月26日 07:54:32
8楼
zxpshx 发表于 2013-12-26 06:27 桩基检测下实际达到的承载力,实在不行只能补桩了,相对来说费用要少点。检测桩的极限值吗?检测的时候会不会把桩弄坏啊
回复
结构不好玩
2013年12月26日 07:54:57
9楼
现在主要问题时跟甲方不好交代啊
回复
无间道
2013年12月26日 08:12:02
10楼
这样粗心大意的问题是不能发生的。
回复
haoywen
2013年12月26日 08:14:18
11楼
桩的设计承载力跟极限承载力的关系,不用担心
回复

相关推荐