关于梁裂缝宽度控制的问题
ggpro
ggpro Lv.2
2004年11月23日 12:44:56
只看楼主

利用pkpm出图时,梁钢筋由pkpm自动生成,然后根据计算书人工修改。但根据计算书配筋是没有考虑到裂缝的问题,最后裂缝验算的时候,很多情况下支座裂缝都不满足要求,如果钩上那个“是否根据允许裂缝配筋”,自动生成的钢筋量比计算书得出来的钢筋量大很多!请问各位前辈怎么处理这个问题??

利用pkpm出图时,梁钢筋由pkpm自动生成,然后根据计算书人工修改。但根据计算书配筋是没有考虑到裂缝的问题,最后裂缝验算的时候,很多情况下支座裂缝都不满足要求,如果钩上那个“是否根据允许裂缝配筋”,自动生成的钢筋量比计算书得出来的钢筋量大很多!请问各位前辈怎么处理这个问题??
免费打赏
zsptszjj
2009年05月16日 14:43:01
12楼
学习了,谢谢:handshake :handshake :handshake
回复
wjnzhjh
2009年05月16日 17:02:04
13楼
一般都钩上“按裂缝宽度控制选筋”。
支座配出来偏大的问题是存在的,解决方法如下:
1. 把控制裂缝宽度由0.3改为0.4或0.5什么的。这样有些地方配出来裂缝就是0.28、0.29什么的,而不是动辄0.18、0.19同时钢筋也超多。当然,也会出现0.35、0.38什么的,手工改一下就行了。
2. 什么技巧也不用,手工调就是了。
3. 在前面支座负弯矩调幅由常用的0.85改为1.0,即不调幅。

另外,最新版的PKPM已经没有这个问题了。
最近用新版的PKPM做了个项目,配筋超理想,裂缝不超,钢筋不大。
回复