换热站二次水进出口温差过小有哪些原因?
guolifeng1314
2013年12月24日 15:27:16
来自于采暖供热
只看楼主

换热站二次水进出口温差过小有哪些原因?

换热站二次水进出口温差过小有哪些原因?
免费打赏
北斗星照
2013年12月24日 16:11:27
2楼
在换热量一定时,水的流量大了,换热温差就小了。
回复
农民
2013年12月24日 20:15:21
3楼
换热器选小了,水泵选大了、一次水温度过低、一次水流量过小,二次水用户侧负荷过小换热器设有温控装置都会出现这情况。
回复
jyhimpossible
2013年12月24日 20:59:12
4楼
同意楼上!
回复
jyh060552
2013年12月24日 21:11:59
5楼
谢谢分享!
回复
tamtxx
2013年12月30日 17:20:39
6楼
温差过小,要从两方面考虑,其一复合循环流量,其二检查再循环阀门和系统有无开错和关错阀门。
回复
wltzhch007
2014年01月01日 14:48:32
7楼
说明1、外网选择的流量过大2、外网散热量小
回复
qingping0730
2014年01月01日 17:11:23
8楼
同意6楼的 检查下二次网上各支路的管道井吧 水压失调 换句话说水都走近道了
回复
hxp612
2014年01月11日 16:46:49
9楼
:)大家分析的差不多了 按这几项逐项排除即能找打答案