2楼
在换热量一定时,水的流量大了,换热温差就小了。
回复
3楼
换热器选小了,水泵选大了、一次水温度过低、一次水流量过小,二次水用户侧负荷过小换热器设有温控装置都会出现这情况。
回复
4楼
同意楼上!
回复
5楼
谢谢分享!
回复
6楼
温差过小,要从两方面考虑,其一复合循环流量,其二检查再循环阀门和系统有无开错和关错阀门。
回复
7楼
说明1、外网选择的流量过大2、外网散热量小
回复
8楼
同意6楼的 检查下二次网上各支路的管道井吧 水压失调 换句话说水都走近道了
回复
9楼
:)大家分析的差不多了 按这几项逐项排除即能找打答案
回复