中央空调铜管氮气试压
kormor
kormor Lv.3
2013年12月24日 15:11:06
来自于中央空调
只看楼主

中央空调铜管安装好了,现在做氮气试压,请问各位,在氮气充入多联机铜管系统16小时后,过了一夜,压力从40公斤降到39公斤,这说明系统有泄漏吗?

中央空调铜管安装好了,现在做氮气试压,请问各位,在氮气充入多联机铜管系统16小时后,过了一夜,压力从40公斤降到39公斤,这说明系统有泄漏吗?
免费打赏
jyhimpossible
2013年12月25日 08:58:23
2楼
没有吧!或许是温度减低导致的吧
回复
jyh060552
2013年12月26日 11:43:42
3楼

谢谢楼主分享
回复
刑天将军
2013年12月26日 21:15:23
4楼
泄漏是一定的,活口漏的可能性大,可以加氟了
回复
zhongguoxing2
2014年02月19日 13:08:59
5楼
学习了,谢谢分享
回复
z861511340
2014年02月19日 19:10:35
6楼
不算 温度决定的
回复
益元
2014年02月19日 21:49:12
7楼
看试压时的温度和过了16小时的温度有多大变化?温度降低了,就有可能是温度影响的