户式中央空调从屋面下铜管,防水没做好
子恒2018
子恒2018 Lv.2
2005年08月09日 05:13:50
来自于中央空调
只看楼主

本人在天津市做了一单工程,室外机组冷煤管从屋面下到室内,也请人做了防水,但在下过几次雨之后就出现了漏水的情况,漏得很小,10秒钟左右滴一滴水,请了五家做防水的公司,还是得不到根解决,请问有哪一位前辈有过这方面的经验,采用什么办法可以做到彻解决,我的邮箱是good_chen@163.com手机:13512227539

本人在天津市做了一单工程,室外机组冷煤管从屋面下到室内,也请人做了防水,但在下过几次雨之后就出现了漏水的情况,漏得很小,10秒钟左右滴一滴水,请了五家做防水的公司,还是得不到根解决,请问有哪一位前辈有过这方面的经验,采用什么办法可以做到彻解决,我的邮箱是
good_chen@163.com
手机:13512227539
liudingwei
2005年08月10日 09:09:34
2楼
穿楼板的具体防水做法如下图所示:
回复
nky6666
2005年08月13日 10:11:32
3楼
在穿屋面处设一个小室
回复
shuqinyuxin
2005年08月19日 09:47:45
4楼
一般好像都避免从屋面下,大多是从侧面的,不知道对不对
回复
cqysir
2005年08月21日 15:08:42
5楼
管从侧面出
出管砌成一个支墩,采用911防水处理
该处地面适当提高地面往四周找坡
我就是这么做的,现在已经四个月了还没漏水,以后就不知道了.
回复
jswgq-55
2005年08月21日 19:33:46
6楼
建议在屋面管道穿越楼板处做一水平隔断,铜管离地150mm,再做防水处理应可以。
回复
china_hermes
2005年08月22日 08:30:39
7楼
冷媒管外加穿墙套管,套管顶部离屋面300——500mm,顶部再套一直角弯,这样再做防水就没问题了。
回复
子恒2018
2005年08月26日 10:44:10
8楼
多谢各位的指点,一个月没上来了,工地忙死了,现在问题解决了,直接在铜管边缘50CM全部刨开,从楼板的防水层做起,全面防水,第一层水不漏,第二层膨胀膏,第三层绝缘脂,最后,从做好的防水处再从边缘50CM处开一条沟,也是直接到楼板的防水层,将楼板外界与下铜管处断开。(下铜管处是全楼的最低处,如果是楼板保温层有漏水就会造成我原来的情况)
回复
fengfengguo
2009年09月23日 20:09:11
9楼
2009年10月07日 19:48:49
10楼
这种问题还是在楼顶盖个小房比较好,直着出来防水很不好做的
回复

相关推荐

APP内打开