本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:41 编辑 请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。条件:一级配电箱和二级配电箱不在同一建筑物内。问题1:这样的配电方式对吗?问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?备注:一级配电箱所在建筑采用TN-C-S系统方式,即四线进线,在柜内已经转换为TN-S系统。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:41 编辑
请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。
条件:一级配电箱和二级配电箱不在同一建筑物内。
问题1:这样的配电方式对吗?
问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?
备注:一级配电箱所在建筑采用TN-C-S系统方式,即四线进线,在柜内已经转换为TN-S系统。
2楼
图是错的,既然分成了N和PE,N就不能再变成PEN了。这个在规范上无异议。
如果把图上B点的N标成PEN,规范允许这种接线。
回复
3楼
iamcmh 发表于 2013-12-24 14:07 图是错的,既然分成了N和PE,N就不能再变成PEN了。这个在规范上无异议。如果把图上B点的N标成PEN,规范允 …请回答下问题2:lol
回复
4楼
A、B两点间肯定会有杂散电流,就看这个电流有多大,它的危害能不能接受了。
目前规范允许2个不同建筑间用TN-C-S系统。设计上这么做不违规,但不一定好。
回复
5楼
iamcmh 发表于 2013-12-24 14:41 A、B两点间肯定会有杂散电流,就看这个电流有多大,它的危害能不能接受了。目前规范允许2个不同建筑间用T …呵呵!A、B两点间有杂散电流??你知道什么叫杂散电流吗?你的回复模棱两可。。
回复
6楼
这种配电方式我认为可以,但是具体会产生什么不好的影响我说不上来:lol
回复
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 13:43 编辑 roooocky 发表于 2013-12-24 20:55 这种配电方式我认为可以,但是具体会产生什么不好的影响我说不上来都认为可以了,还操心具体会产生什么不好的影响吗???!!!都知道会产生什么不好的影响,还认为可以吗???!!!
回复
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:40 编辑
我认为配电方式错误!!!
相当于将TN-S系统中的N线做了重复接地,而N线接地的后果是“使PE线对地电位升高而带电”!!!
回复
9楼
muyuyao 发表于 2013-12-25 00:13 都认为可以了,还操心具体会产生什么不好的影响吗???!!!都知道会产生什么不好的影响,还认为可 …任何事都有优点和缺点,有好也有坏,要辩证的去看,只专注于一点就容易陷入偏执;我所说的即是我的真实想法,何来违心?
回复
10楼
如果A点在开关前面,不会对B点产生影响
回复
11楼
q123321aaa 发表于 2013-12-27 17:19 如果A点在开关前面,不会对B点产生影响请说具体些?!哪一个开关?!为什么?!