摘自某文:您觉得这段话有没有问题,这里牵涉到所谓的“接地干线”。你认为接地干线是什么?”接地干线”的概念谁能说清楚。我所认为的“接地干线”就是主干管,比如说做独立接地装置引出一根独立专用扁钢供某设备的接地,这条扁钢就是干线。您认为呢!大家都知道卫生间LEB不需要与MEB相连,只需与卫生间地面钢筋网相焊接,所以根本牵涉不出“接地干线”的概念,除非作者认为每层楼板钢筋、柱筋、梁筋都是所谓的“接地干线”。
摘自某文:
您觉得这段话有没有问题,这里牵涉到所谓的“接地干线”。你认为接地干线是什么?”接地干线”的概念谁能说清楚。
我所认为的“接地干线”就是主干管,比如说做独立接地装置引出一根独立专用扁钢供某设备的接地,这条扁钢就是干线。您认为呢!
大家都知道卫生间LEB不需要与MEB相连,只需与卫生间地面钢筋网相焊接,所以根本牵涉不出“接地干线”的概念,除非作者认为每层楼板钢筋、柱筋、梁筋都是所谓的“接地干线”。
12楼
学习中。谢谢!:)
回复
13楼
每层楼板钢筋、柱筋、梁筋应该是连接在一起的 也就是是所谓的“接地干线
回复
14楼
05D10规范有详细说明。卫生间做不做等电位,主要取决于有否淋浴。人体在洗澡时,身体全面接触水,杂质水是导电的,且周边环境潮湿。较容易有触电危险。设计等电位的目的是发拉弟笼的原理。一只鸟站在任何等级的高压线上为什么不会触电?05D10图集上没有标注与接地网相连,只说明了与卫生间室内所有的金属件引入分等电位箱与卫生间面积大小的接地网引出扁钢相接。再与就近的插座PE线相接。
回复
15楼
其实联结不联结都不算完全对也不算完全不对。总等电位跟总接地网是联结的。然后做的还有均压环。所以你即使跟浴室的地面钢筋网联结,最终也跟接地干线联结了。
我们需要讨论的是,是否要“直接”联结的问题。
个人观点,不需要。
局部等电位的概念跟作用就是使局部一个电位,防止局部电位差。所以只要保证局部是个电位都可以了。
期待更透彻的解释。
回复
16楼
lsc19590714 发表于 2013-12-29 09:39 05D10规范有详细说明。卫生间做不做等电位,主要取决于有否淋浴。人体在洗澡时,身体全面接触水,杂质水是导 …“一只鸟站在任何等级的高压线上为什么不会触电?”因为小鸟没与大地形成回路。
回复
17楼
偶以为无此必要。做局部等电位或辅助等电位连接即可,可不与干线相连也。
回复
18楼
学习了学习了
回复
19楼
赞一个,学习了!
回复
20楼
zisejie 发表于 2013-12-26 10:49 浴室是做局部等电位,是不跟接地干线连接滴哇滴哇:lol 同意楼上的观点,顺带看楼上头像
回复
21楼
可以认为是PE线的总线,是从接地体引出连接到建筑内的总接地汇流排的导体,一般是用大截面的扁钢。
回复