浴室内采取等电位联接需与接地干线相连,你认为正确吗?”接地干线“指什么呢?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月24日 12:31:56
只看楼主

摘自某文:您觉得这段话有没有问题,这里牵涉到所谓的“接地干线”。你认为接地干线是什么?”接地干线”的概念谁能说清楚。我所认为的“接地干线”就是主干管,比如说做独立接地装置引出一根独立专用扁钢供某设备的接地,这条扁钢就是干线。您认为呢!大家都知道卫生间LEB不需要与MEB相连,只需与卫生间地面钢筋网相焊接,所以根本牵涉不出“接地干线”的概念,除非作者认为每层楼板钢筋、柱筋、梁筋都是所谓的“接地干线”。

摘自某文:


您觉得这段话有没有问题,这里牵涉到所谓的“接地干线”。你认为接地干线是什么?”接地干线”的概念谁能说清楚。

我所认为的“接地干线”就是主干管,比如说做独立接地装置引出一根独立专用扁钢供某设备的接地,这条扁钢就是干线。您认为呢!

大家都知道卫生间LEB不需要与MEB相连,只需与卫生间地面钢筋网相焊接,所以根本牵涉不出“接地干线”的概念,除非作者认为每层楼板钢筋、柱筋、梁筋都是所谓的“接地干线”。

免费打赏
c540864987
2013年12月25日 00:18:34
2楼
我认为 应该是建筑物的预埋接地扁钢
回复
hepeng435
2013年12月25日 10:42:02
3楼
通过插座的PE线最后也连到MEB了
回复
我爱喝绿茶
2013年12月25日 14:37:41
4楼
这里的接地干线应该指的是电井里设置的接地干线,而个人认为浴室间的LEB与接地干线是不需要连接的。
回复
twdlm197612
2013年12月26日 08:46:03
5楼
看设计图纸中接地干线一般指与接地极连接的线段,在建筑结构中也可以不利用主筋,单独敷设接地干线。
回复
y806099267
2013年12月26日 09:33:02
6楼
浴室的LEB不需要和接地干线连接、我理解这个接地干线是指本建筑物内的基础内的纵横交错的接地网格称为接地干线、而且浴室内的LEB只能与浴室内的的电源插座的PE线相连接、浴室以外的电气回路的PE线也不需要和LEB连接 LEB 本来就是局部等电位这个局部不就是局限的部位吗?
回复
有一片海滩
2013年12月26日 10:49:29
7楼
浴室是做局部等电位,是不跟接地干线连接滴哇
回复
知乎圆桌
2013年12月26日 19:33:40
8楼
y806099267 发表于 2013-12-26 09:33 浴室的LEB不需要和接地干线连接、我理解这个接地干线是指本建筑物内的基础内的纵横交错的接地网格称为接地干 …你对LEB的理解正确,这里的“接地干线”是否就是指“基础内的纵横交错的接地网格称为接地干线”有待其他前辈给点意见
回复
roooocky
2013年12月27日 08:36:24
9楼
薛家大女婿,这段话来自哪?
回复
知乎圆桌
2013年12月27日 09:04:16
10楼
roooocky 发表于 2013-12-27 08:36 薛家大女婿,这段话来自哪?“电气接地防雷190问”
回复
ontimewhq
2013年12月27日 16:31:52
11楼
个人认为这句话中的“接地干线”表述有误。卫生间应该是作LEB(局部等电位)联结就足够了,并不需要与接地网联结。
回复

相关推荐