禁用PVC管
yujiaxun
yujiaxun Lv.2
2004年11月23日 11:54:43
只看楼主

在大楼改造装修中,监理说天棚内电气线路禁用PVC管,请问在哪本电气设计规范或强制性条文中有此明文规定?

在大楼改造装修中,监理说天棚内电气线路禁用PVC管,请问在哪本电气设计规范或强制性条文中有此明文规定?
免费打赏
acad2004
2004年11月25日 05:32:24
12楼
钢管
回复
wwqq6
2004年11月25日 10:17:25
13楼
我们看所有的规范的话,肯定是要按照最严格的规范.在防火规范里很明确规定在可燃的吊顶或者闷顶内必须放置钢套管.同其他规范无关.
如果你的天棚是敞开的,但是为可燃结构的话,根据低压配电规范,肯定是要钢套管,其他就未必了.
回复
junhuazhong
2004年11月25日 17:12:26
14楼
消防电和弱电方面采用金属管,其他非消防电可采用PVC管,但需业主同意.
回复
lengbing
2004年11月25日 23:52:18
15楼

这个习惯不知是审图习惯?还是其他?呵呵。施工单位和甲方都希望用PVC管,审图的不答应。
回复
liugang_497
2004年11月26日 11:12:46
16楼
我干的装修工程都要求在顶棚内装钢管。
回复
大鼻山
2004年11月26日 20:17:57
17楼
应该采用钢管,严格执行国标。
若我审图,PVC管在吊顶内肯定禁用。我相信其他审图人员也是如此。
回复
大鼻山
2004年11月26日 20:22:45
18楼

应该严格执行国标而不是设计习惯。否则,将来失火、出事了,无论甲方或施工队,绝对没人替咱兜着!

我希望设计人员不要拿自己的前途开玩笑,老老实实按照国标办事就行了;

修编规范,可不是咱老百姓的事;咱们平时发发牢骚可以,但规范绝对要遵守,尤其是国标里的“应该”条文~!
回复
大鼻山
2004年11月26日 20:24:29
19楼

谁骂你白痴,你就骂谁白痴;原则性问题上决不后退
回复
yuexian
2004年11月26日 20:32:16
20楼
还是看地方上的。。。。。。。
回复
sea2008
2004年11月30日 10:52:34
21楼
那用SC还是TC 呢,呵呵