在大楼改造装修中,监理说天棚内电气线路禁用PVC管,请问在哪本电气设计规范或强制性条文中有此明文规定?

在大楼改造装修中,监理说天棚内电气线路禁用PVC管,请问在哪本电气设计规范或强制性条文中有此明文规定?
免费打赏
雨过天晴
2004年11月23日 12:15:04
2楼
低压配电设计规范。
这个问题一直有争论,按当地习惯做吧。
回复
yijianmei
2004年11月23日 12:21:31
3楼
我正好也遇到了这个问题,争论过多次了,规范上说宜,没说禁止,
记得电世界上还有文章介绍吊顶内采用阻燃管如何的好,我觉得用了
也没关系。
回复
xujinzhan
2004年11月23日 12:53:16
4楼
建筑设计防火规范.低压配电设计规范均有相关条文,不用再讨论了
回复
漫天飞雪
2004年11月23日 13:17:00
5楼
这个问题规范有冲突,吵了这么久也没解决,真接上交国务院算了!

各位上层的高手也应该像国家有关部们反映,下强制性规范啊,我们下面的想反映也有心无力啊。

虽然都说用钢管,但那在大城市或设计院大家理解,没人反对,真的到了地方或遇见不是做电气的和普通用户,谁了解啊,用钢管都被骂白痴了。我们也不能总被别人骂吧,各位高手也要努力反映啊。
回复
abb45
2004年11月23日 13:33:51
6楼
我个人认为应该用钢管,毕竟钢管在吊顶内敷设既牢固又有比较好的防火性能,PVC管感觉太软,不合适
回复
cad-cop
2004年11月23日 15:24:11
7楼
用PVC消防能通过吗?
回复
why_cool
2004年11月23日 15:53:44
8楼
现在正遇到这种情况,查了一下低压配电设计规范,如下:

第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

在建筑物顶棚内这句该如何理解呢?吊顶内算吗?要知道这条可是必须啊!!!
难道吊顶内只能穿钢管保护。
防火规范上这么说:

第10.2.3条 闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。

该怎么办呀?
回复
whfe_wjm
2004年11月24日 17:20:12
9楼
在建筑物顶棚内,吊顶内应算。
回复
xiaop910
2004年11月24日 21:31:20
10楼
以防火规范为准,禁用!
回复
qblywn
2004年11月25日 00:51:41
11楼
应该用钢管
回复