请问钢筋绑扎是否可以跳扣?
cuijh1120
cuijh1120 Lv.10
2013年12月24日 11:23:30
来自于建筑施工
只看楼主

请问钢筋绑扎是否可以跳扣?有没有具体规范

请问钢筋绑扎是否可以跳扣?有没有具体规范
免费打赏
victor_911maker
2014年01月07日 05:30:05
13楼
验收规范没有要求必须满扎吧。
回复
diabloboy521
2014年01月07日 08:37:52
14楼
cgc2010 发表于 2014-1-6 14:18 GB50666-2011混凝土结构工程施工规范要求:墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部 …学习了,谢谢!
回复
okayshow
2014年03月28日 00:03:43
15楼


受教了,终于找到规范出处了,谢谢。
回复
技术员晓刘
2014年03月28日 10:17:00
16楼
我们这里质监站来检查必须满扣,平时不检查的时候都是跳扣;P
回复
清风l明月
2014年04月08日 11:27:15
17楼
GB50666-2011施工规范上有规定,但是我们这边是8度抗震设防区,要求必须全扣绑扎
回复
yajeed
2015年07月07日 20:20:33
18楼
cgc2010 发表于 2014-1-6 14:18 GB50666-2011混凝土结构工程施工规范要求:墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部 …那GB50666 2011是新出的规范,那之前的规范里面关于绑扎 是什么要求啊?求解啊?非常感谢。
回复
luo470829
2015年07月08日 07:55:29
19楼
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第5.4.7条规定:“墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。”(一般是边缘全数绑扎两排,中间间隔交错绑扎)
回复
雪琴
2015年07月08日 09:58:50
20楼
实际情况很多都是跳的
回复
cao1847589975
2015年07月13日 21:56:26
21楼
板筋靠近梁位置的三道筋宜满扎,中间部位可跳扎