请问钢筋绑扎是否可以跳扣?
cuijh1120
cuijh1120 Lv.10
2013年12月24日 11:23:30
来自于建筑施工
只看楼主

请问钢筋绑扎是否可以跳扣?有没有具体规范

请问钢筋绑扎是否可以跳扣?有没有具体规范
haizi408
2013年12月24日 11:36:56
2楼
看你是什么钢筋了,梁、柱、板都没说
回复
甲方施工员
2013年12月25日 09:55:14
4楼
可以啊,梅花绑扎
回复
甲方施工员
2013年12月25日 09:56:00
5楼
板筋可以,但是有特殊要求不可以的
回复
mony31
2013年12月25日 10:04:47
6楼
11G图集上有说明,基础板筋间距≤100mm,可以跳绑;但是对于重要构件,比如:梁、柱,宜满绑
回复
等闲变却故人心
2013年12月25日 12:00:21
7楼
甲方施工员 发表于 2013-12-25 09:56 板筋可以,但是有特殊要求不可以的比方说哪些特殊要求下是不可以的?剪力墙和板负筋、板底筋必须满扎,是吧?
回复
areswjl
2013年12月25日 20:59:02
8楼
板筋靠近梁位置的三道筋宜满扎,中间部位可跳扎
回复
cuijh1120
2013年12月26日 10:20:39
9楼
areswjl 发表于 2013-12-25 20:59 板筋靠近梁位置的三道筋宜满扎,中间部位可跳扎是经验还是规范
回复
ggfhy990
2013年12月26日 11:03:15
10楼
有些是可以的,得看具体情况
回复
木欣泉流
2014年01月05日 15:29:01
11楼
双向板筋中间可以跳扣、柱、墙、梁不可以。
回复
cgc2010
2014年01月06日 14:18:08
12楼
本帖最后由 cgc2010 于 2014-1-6 14:20 编辑

GB50666-2011混凝土结构工程施工规范要求:
墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋
网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;
这个是新规范,大多数地方的定额是按老规范编制的,要是按这规范施工,对于墙、板钢筋绑扎需要经行定额换算。
施工单位按新规范施工是义务,但是既然增加了工作量也要合理维护自己的权利
回复

相关推荐

APP内打开