地暖填充层做厚了,会影响采暖效果吗?
冰鹰
冰鹰 Lv.14
2013年12月24日 10:01:16
来自于采暖供热
只看楼主

各位大侠,有问题请教! 我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果? 具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?

各位大侠,有问题请教!

我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果?

具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?
免费打赏
低碳达人刘远辉
2013年12月27日 10:13:11
12楼
:)直接去咨询厂家就可以啦
回复
九天之上
2013年12月27日 10:17:19
13楼
这种情况影响到底多大,可能需要设计人员详细计算才行。既涉及到增厚层的辐射问题,也涉及到其热量散失问题啊!!!
回复
sherwinding
2013年12月27日 10:23:25
14楼
九楼是对的,初运行时加热时间会很慢长,但是房间热起来之后就没啥问题了,所以你这个大堂如果是晚上不开放的话,就麻烦了,建议全天候允许吧
回复
xiaowanzick
2013年12月27日 16:16:39
15楼
效果肯定受影响了,地暖是先要把地面加热后,再通过热辐射向外散热,你现在地面加厚,加热时间就更长了,如果你是长期使用地暖的话,初次加热后地暖也一直工作效果还行,如果你用一段时间停止运行,下次再用的话,又要有个漫长的加热时间了~
回复
hanfenglinlie
2013年12月27日 17:30:04
16楼
其实就是个蓄热的问题,然后是温度递减的问题,所以效果肯定比原来降低了,至于降低 多少不好计算啊。:lol在运行时 最好提高 原来的供回水温度,才能抵消影响。
回复
autocad20141
2013年12月27日 18:21:25
17楼
在计算计算,多查查规范,确保没问题。
回复
maoxinqing
2013年12月27日 22:11:50
18楼
1、如果当时的地暖设计有比较大的余量,那可能就只会造成初次加热比较慢,如果在设计时富余量不大,则可能整个大堂都达不到设计温度;主要因为增加的10CM左右的混凝土层后,辐射采暖的热源容量达不到原来的设计值了,具体缺多少,还不好计算,呵呵。
2、提高供回水温度是不合适的,因为提高供回水温度可能会造成大理石的开裂,慎重~!!!
3、如果大理石没有安装完成,建议在大理石下方补设置电暖丝,作为热源补充。
回复
wangjiankaixue
2013年12月27日 22:25:14
19楼
九楼正解,肯定会有影响,但是过程很长
回复
冰鹰
2013年12月28日 10:01:55
20楼
hanfenglinlie 发表于 2013-12-27 17:30 其实就是个蓄热的问题,然后是温度递减的问题,所以效果肯定比原来降低了,至于降低 多少不好计算啊。在 …我也是考虑把原来的供水温度提高5度,具体是什么情况要等到明年才能知道的结果!现在就是想通过理论计算看一下,实际采暖和原设计有多大差距?
回复
冰鹰
2013年12月28日 10:03:40
21楼
maoxinqing 发表于 2013-12-27 22:11 1、如果当时的地暖设计有比较大的余量,那可能就只会造成初次加热比较慢,如果在设计时富余量不大,则可能整 …温度提升,五度应该不会有很大的问题吧,也在规范的设计允许范围内!
回复

相关推荐

APP内打开