地暖填充层做厚了,会影响采暖效果吗?
冰鹰
冰鹰 Lv.14
2013年12月24日 10:01:16
来自于采暖供热
只看楼主

各位大侠,有问题请教! 我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果? 具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?

各位大侠,有问题请教!

我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果?

具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?
免费打赏
xiangyue1998
2013年12月28日 15:44:28
22楼
肯定会有影响的,至于影响到底多大,可能需要设计人员详细计算才行。
回复
zyf_fh
2013年12月29日 11:32:06
23楼
设计值:混凝土厚度5cm,地板砖4cm,混凝土导热系数2.3W/(m*K);施工后:混凝土厚度10cm,地板砖4cm。地面空气热阻取0.172(m2*K)/W。忽略向下层传热,假设你的流速和供回水温度恒定取热水平均温度40℃,设计室温18℃。稳态计算:(40-18)/(0.09/2.3+0.172)=(40-t)/(0.14/2.3+0.172);t=14.9℃。
后果:初次加热需要较长时间;稳定后室温偏低;增加楼板负荷。:):D
回复
zhangchling
2013年12月29日 20:11:56
24楼
这种类型的地暖系统本身必须全天候运行,不关闭、调节使用。只是初次加热的时间比原来设计要长一些。
回复
chenxia2012
2013年12月30日 09:07:56
25楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
jshfengtai12
2013年12月30日 13:17:31
26楼
也太厚了吧
回复
国家建筑
2013年12月30日 14:02:46
27楼
附加的面层有点厚了,,估计采暖效果有点差别,好歹是个大堂,不是住户
回复
maoxinqing
2013年12月30日 18:18:39
28楼
lizhimailnet 发表于 2013-12-28 10:03 温度提升,五度应该不会有很大的问题吧,也在规范的设计允许范围内!下楼的兄弟有计算了一下,地面稳态温度降低了3度多,这还是理想状况下,实际值在4度以上,如何保证采暖 效果?5度温差都在设计范围内??那设计可以拉出去K掉了。
回复
博格达
2013年12月30日 21:56:42
29楼
8--10cm的碎石混凝土和4cm的大理石,蓄热系数会比较大,间歇运行的话,停止供暖不应过长。
回复
zzm999999
2014年01月02日 11:51:48
30楼
热惰性大了一些,会热得比较慢,连续采暖问题不会太大。
请运行一段时间后告诉大家运行情况。
回复
lgtlllhb641
2014年01月02日 11:58:27
31楼
不知道你的碎石混凝土是怎么加的,如果是跟填充层一体的问题不大,如果是灰层10公分那就是增加了热阻不利于传热!