各位大侠,有问题请教! 我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果? 具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?

各位大侠,有问题请教!

我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果?

具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?
免费打赏
冰鹰
2013年12月24日 10:43:02
2楼
换了个版块还没有人来?
回复
cnnwj888
2013年12月24日 11:32:48
3楼
lizhimailnet 发表于 2013-12-24 10:43 换了个版块还没有人来?冬天采暖新风尚,只为交流大家暖自发热地板,自发热瓷砖——中国地暖创导者!国家专利产品,做全球最好的自发热地板,自发热瓷砖。(1)清洁能源,环保零排放;(2)地暖、地板、保健三合一,一次铺装全搞定;(3)碳纤维远红外发热芯片可连续工作10万小时以上,寿命长,无需除水垢等售后维护工作;(4)节能(郑州实测能耗0.01度/平方米/小时);(5)安全(自发热瓷砖浸泡360小时后无漏电,自发热地板浸泡72小时后无漏电);(6)拼接式铺装简单(防水公母插头),不占层高(地板自带10mm高效隔热层,平地直铺);(7)发热快,效果好,不干燥;(8)智能温控,自动恒温。百度大家暖
回复
cnnwj888
2013年12月24日 11:35:51
4楼
自发热地板是将碳纤维远红外芯片嵌入到多层实木地板内,发热芯片位于地板表面下方5mm处,下方设有13mm的高效保温层,有效隔热的98%以上,发热芯片完全防水绝缘,即便地板浸泡后也是100%安全的

地板与地板之间通过公母插头线连接,公母插头线也是防水防漏电结构,确保发热地板与工程施工的安全性,稳定性各可靠性

每块地板都是单独的发热体,地板与地板之间采用并联接线,安装时只需插头与插头相接,最后汇总到主线上即可。
大家暖自发热地板,自发热瓷砖由地板、瓷砖与发热芯片组合而成,铺好地板、瓷砖就有地暖了,无需另外建设地暖系统。

大家暖自发热地板,自发热瓷砖打破传统地暖与地板分开铺装的格局,解决了施工与售后服务的难题,是未来地暖的发展趋势。

大家暖自发热地板,自发热瓷砖轻松构建智能化地暖系统,智能控制,自动恒温,可分时段编程控制。
回复
jyhimpossible
2013年12月24日 21:08:43
5楼
我觉得会影响采暖效果,但是不是太大
回复
jyh060552
2013年12月24日 21:11:06
6楼
谢谢分享!
回复
ameyo
2013年12月24日 22:11:58
7楼
效果肯定不好,尤其是这种水温很低的项目。

回填都完事也不好处理了
回复
冰鹰
2013年12月25日 08:37:58
8楼
希望搞设计的同行,帮忙给理论计算一下!!!十分感谢
回复
pangzi999
2013年12月25日 10:54:51
9楼
效果肯定受影响了,地暖是先要把地面加热后,再通过热辐射向外散热,你现在地面加厚,加热时间就更长了,如果你是长期使用地暖的话,初次加热后地暖也一直工作效果还行,如果你用一段时间停止运行,下次再用的话,又要有个漫长的加热时间了~
回复
dsz111112
2013年12月25日 14:00:09
10楼
9娄说的对,肯定有影响只是多少的问题
回复
bj5945
2013年12月26日 16:51:52
11楼
只要是连续供暖没啥,就是第一次升温时间将会很长,可能要长达一个多星期不能停:lol