关于商铺的通风问题
luotao0920
luotao0920 Lv.5
2013年12月23日 23:01:59
来自于通风排烟
只看楼主

有一个商场,商场纵深50米,宽有30多米,分割成了若干个小铺位,面积从170平米到40平米不等,用墙分隔,商场采用集中的中央空调,每个铺面安装风机盘管,现在的问题就是,商场里的新风应该如何处理呢?是否需要送风和排风,如果是这样的话,送风用什么设备?排风用什么设备呢?还有就是可不可以只用排风,不设送风,就像有的单向流新风一样,房内形成负压,外界空气就自然进来,请了解这个的告知一下,谢谢。

有一个商场,商场纵深50米,宽有30多米,分割成了若干个小铺位,面积从170平米到40平米不等,用墙分隔,商场采用集中的中央空调,每个铺面安装风机盘管,现在的问题就是,商场里的新风应该如何处理呢?是否需要送风和排风,如果是这样的话,送风用什么设备?排风用什么设备呢?还有就是可不可以只用排风,不设送风,就像有的单向流新风一样,房内形成负压,外界空气就自然进来,请了解这个的告知一下,谢谢。
免费打赏
chenxia2012
2013年12月24日 09:47:17
2楼
首先你的商场面积不大,可以直接用全空气系统;
是否每家商店都是独立的,有墙或门隔开;
排风靠自然排就行了
采用风机盘管+新风系统即可
回复
maochencong1234
2013年12月24日 10:24:22
3楼
谢谢分享!
回复
xuke854
2013年12月24日 11:28:18
4楼
每个商铺设风机盘管:是否已经定下这个方案了?
1、若方案已定,新风要么只送走廊,要么分别送到各家商铺,前者节省成本。
2、若方案未定,建议做全空气系统,新回风混合处理后送到商铺。

另外,是单层商铺吗?是否有排烟系统?如果有排烟系统的话,可以设置为双速风机,排烟兼排风。
回复
guowie
2013年12月25日 07:58:48
5楼
好问题,长知识
回复
david200901050
2013年12月25日 09:23:24
6楼
采用风机盘管+新风系统即可
回复
无果
2013年12月25日 11:15:27
7楼
采用风机盘管+新风系统
采用全空气最好解决通风换气问题,但你如果是每间独立的空间的话,只能是风机盘管+新风系统
回复
luotao0920
2013年12月26日 21:02:41
8楼
chenxia2012 发表于 2013-12-24 09:47 首先你的商场面积不大,可以直接用全空气系统;是否每家商店都是独立的,有墙或门隔开;排风靠自然排就 …谢谢,我们方案已经定了是用风机盘管解决冷负荷,但是我现在纠结的是新风如何解决,我们每个门面是独立的,我初步考虑的就是在走到上做一个风管,每个铺面接一个新风口,用专门的风机给每个房间送风,每个铺面再装个换气风机,将商铺的空气排出,也接个主管道,意思就是一个主风机专门送风,每个铺面有排风,将空气排出,机械送风,机械排风,不知道这么想对不对,还有就是,如果这样的话,送风机应该按什么原则来选择规格呢?还望赐教!
回复
chenxia2012
2013年12月26日 21:12:30
9楼
luotao0920 发表于 2013-12-26 21:02 谢谢,我们方案已经定了是用风机盘管解决冷负荷,但是我现在纠结的是新风如何解决,我们每个门面是独立的 …你可以每个商店做对流口,然后集中在走道或是中庭排出即可
回复
luotao0920
2013年12月26日 21:26:24
10楼
chenxia2012 发表于 2013-12-26 21:12 你可以每个商店做对流口,然后集中在走道或是中庭排出即可不好意思,请问对流口如何做呢,对不起,我是小白
回复
chenxia2012
2013年12月26日 21:59:03
11楼
luotao0920 发表于 2013-12-26 21:26 不好意思,请问对流口如何做呢,对不起,我是小白就是让室内与走道相通(设置风口,室内外相通,用风管连接),或是直接在墙上开口,
回复

相关推荐

APP内打开