采暖系统管道布置
tydreamdesign
2013年12月23日 22:34:30
来自于采暖供热
只看楼主

在北方,一些建筑采暖会用到散热器。有一些小型建筑(比如一二层的小商业楼、办公楼)会没有地下室,对于这样的建筑采暖主管道大家会用什么布置方式?比如:像这样一个二层的小商业,热力管接入建筑后是采用地沟敷设,还是中分式在一层顶板下敷设?分户计量装置放在什么位置合适?我看有人做一层的平房也有做室内地沟的,总觉得这样有点小题大做,造价高太过浪费,倒不如做成室内明管。

在北方,一些建筑采暖会用到散热器。有一些小型建筑(比如一二层的小商业楼、办公楼)会没有地下室,对于这样的建筑采暖主管道大家会用什么布置方式?比如:像这样一个二层的小商业,热力管接入建筑后是采用地沟敷设,还是中分式在一层顶板下敷设?分户计量装置放在什么位置合适?
QQ截图20131223222722.png
我看有人做一层的平房也有做室内地沟的,总觉得这样有点小题大做,造价高太过浪费,倒不如做成室内明管。

QQ截图20131223222722.png

免费打赏
jyh060552
2013年12月30日 08:44:19
12楼
tydreamdesign 发表于 2013-12-29 17:45 分户计量是规定,商铺以后都是各自负责暖气费的。如果不做热计量装置审图不过啊可是我们都过了
回复
gyunfeng
2013年12月31日 09:19:58
13楼
干管从卫生间处一层顶下敷设,热表置于楼梯间侧墙,室内每户自成系统。
回复
tydreamdesign
2013年12月31日 10:27:32
14楼
gyunfeng 发表于 2013-12-31 09:19 干管从卫生间处一层顶下敷设,热表置于楼梯间侧墙,室内每户自成系统。在顶板下设热表会不会太高?不好控制
回复
lpp163
2014年01月17日 10:21:57
15楼
你算算热负荷,再选择管径,管径小的话一层垫层敷设就行了。
热计量表箱尺寸图集上有,自己看。
回复
远方zc0801
2014年01月18日 12:53:13
16楼
风户计量应该设在户外吧
回复
jossmiler
2014年01月22日 14:57:52
17楼
我是来学习的。。
回复
枫无欲
2014年01月23日 11:45:10
18楼
看看怎么样~~~~~
回复
小小蝌蚪
2016年08月10日 16:39:51
19楼
同样问题进来学习一下,纠结中。
回复
mility
2016年08月11日 13:04:37
20楼
要是我的话,就不会做地沟,造价太高,也不好看,设在吊顶内