在北方,一些建筑采暖会用到散热器。有一些小型建筑(比如一二层的小商业楼、办公楼)会没有地下室,对于这样的建筑采暖主管道大家会用什么布置方式?比如:像这样一个二层的小商业,热力管接入建筑后是采用地沟敷设,还是中分式在一层顶板下敷设?分户计量装置放在什么位置合适?我看有人做一层的平房也有做室内地沟的,总觉得这样有点小题大做,造价高太过浪费,倒不如做成室内明管。
在北方,一些建筑采暖会用到散热器。有一些小型建筑(比如一二层的小商业楼、办公楼)会没有地下室,对于这样的建筑采暖主管道大家会用什么布置方式?比如:像这样一个二层的小商业,热力管接入建筑后是采用地沟敷设,还是中分式在一层顶板下敷设?分户计量装置放在什么位置合适?
我看有人做一层的平房也有做室内地沟的,总觉得这样有点小题大做,造价高太过浪费,倒不如做成室内明管。
2楼
我觉得像这种小商铺的话,采暖如果做地沟的话,可以做下供下回、上供下回式系统,不做地沟的话可以做成上供上回系统,这种就不用做分户计量了吧?我做的就没做分户计量。做地沟貌似有些大题小做,呵呵!你说做地沟有点小题大做,造价高太过浪费,确实是这样的。至于你说的室内明管,我觉得也好,但是我一般不做这样的系统。
回复
3楼
上供上回的比较多,一般商铺都有吊顶,管道可以敷设在吊顶的桥架上,美观又节约店铺使用面积。
回复
4楼
关键是分户计量如何办?
回复
5楼
yeluoxue 发表于 2013-12-24 10:28 上供上回的比较多,一般商铺都有吊顶,管道可以敷设在吊顶的桥架上,美观又节约店铺使用面积。像这样的小开间房间上供上回还好些,如果有些大开间房间中间会有很高的横梁,梁下做主管的话会挡窗,也不是很好
回复
6楼
上供中回吧,我感觉这样的系统好点,会吊顶的
回复
7楼
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
回复
8楼
楼主,我想说说我的看法。
1.和建筑协商,卫生间门后留个大跺,用于放热计量表箱。
2.室外干管走卫生间外窗侧,入户后在卫生间门后设置热计量表箱。
3.出了表箱后,室内干管走一层垫层,在柱脚处上立管至二楼。采用下供下回式。
回复
9楼
lpp163 发表于 2013-12-27 15:38 楼主,我想说说我的看法。1.和建筑协商,卫生间门后留个大跺,用于放热计量表箱。2.室外干管走卫生间外 …1热计量表箱很大吧,还有入口装置 根本装不下的,2一层走垫层,32管以下的吧,如果区域大管子道就要加大垫层了
回复
10楼
jyh060552 发表于 2013-12-24 10:05 我觉得像这种小商铺的话,采暖如果做地沟的话,可以做下供下回、上供下回式系统,不做地沟的话可以做成上供 …分户计量是规定,商铺以后都是各自负责暖气费的。如果不做热计量装置审图不过啊
回复
11楼
lpp163 发表于 2013-12-27 15:38 楼主,我想说说我的看法。1.和建筑协商,卫生间门后留个大跺,用于放热计量表箱。2.室外干管走卫生间外 …为什么要留个大跺,入户热计量装置应该不大吧,可以直接装在横管上的。不知竖装是否也可以呢
回复