浇注完的楼板出现了问题,求大神指引
sport37
sport37 Lv.10
2013年12月23日 22:18:10
来自于工地图片
只看楼主

昨天下午浇注完楼板混凝土,早上上去一看惊呆了。楼板看似已经硬化,其实内部软软的,脚踩都陷很深。(剪力墙结构)各位有经验的师傅帮忙分析一下是什么原因造成的,对结构会有什么影响。

昨天下午浇注完楼板混凝土,早上上去一看惊呆了。楼板看似已经硬化,其实内部软软的,脚踩都陷很深。(剪力墙结构)
各位有经验的师傅帮忙分析一下是什么原因造成的,对结构会有什么影响。

QQ圖片20131223220708.jpg


QQ圖片20131223220657.jpg

免费打赏
yijiaohandong
2013年12月24日 14:21:11
22楼
sport37 发表于 2013-12-24 13:38 是商混的。你可以转块芯去检测检测,这种情况,得向老的施工员或者施工经理咨询咨询,因为从混凝土面上看去,混凝土已经变白了
回复
qing613
2013年12月24日 14:30:51
23楼
极有可能是此批次的水泥有问题了。
回复
泥浆
2013年12月24日 16:38:04
24楼
是不是混凝土送错了,缓凝剂加多了。以前我也遇到过,砼过了4天才固化。期间叫搅拌站过来,他们说砼送错了,缓凝剂多了
回复
一百年建筑
2013年12月24日 16:46:27
25楼

我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
ljz728
2013年12月24日 16:49:25
26楼
冬天冷,混凝土凝结慢,表面的水蒸发不了,就会这样。很常见了。
回复
sport37
2013年12月24日 17:57:43
27楼
ljz728 发表于 2013-12-24 16:49 冬天冷,混凝土凝结慢,表面的水蒸发不了,就会这样。很常见了。谢谢指点,持续关注中
回复
黑炭
2013年12月24日 19:35:09
28楼
对混凝土这块实践还不多,谢谢分享,学习了。
回复
wjch168wjch
2013年12月24日 20:21:43
29楼
“冬天冷,混凝土凝结慢”你可以取样检验找供应商。
回复
me_nobody
2013年12月24日 21:26:52
30楼
请问完全看不到骨料是什么情况?看到的只有水泥啊
回复
gubingliang
2013年12月24日 21:46:51
31楼
:o11111111111111111
回复

相关推荐

APP内打开