浇注完的楼板出现了问题,求大神指引
sport37
sport37 Lv.10
2013年12月23日 22:18:10
来自于工地图片
只看楼主

昨天下午浇注完楼板混凝土,早上上去一看惊呆了。楼板看似已经硬化,其实内部软软的,脚踩都陷很深。(剪力墙结构)各位有经验的师傅帮忙分析一下是什么原因造成的,对结构会有什么影响。

昨天下午浇注完楼板混凝土,早上上去一看惊呆了。楼板看似已经硬化,其实内部软软的,脚踩都陷很深。(剪力墙结构)
各位有经验的师傅帮忙分析一下是什么原因造成的,对结构会有什么影响。

QQ圖片20131223220708.jpg


QQ圖片20131223220657.jpg

免费打赏
sport37
2013年12月24日 07:07:53
2楼
大侠在哪里呢。
回复
pzxcb
2013年12月24日 09:27:34
3楼
用自拌混凝土嗦?
回复
雷文柏
2013年12月24日 10:09:30
4楼
水泥质量有问题?还是.....
回复
lvyilvyi
2013年12月24日 10:23:12
5楼
查一下配合比有无问题,看缓凝剂是否掺多了,现场加强养护,持续观察。
回复
yeseme
2013年12月24日 10:26:27
6楼
看不到石子嘛~~这种情况太稀罕了
回复
fgs1987
2013年12月24日 10:29:21
7楼
混凝土图问题外加剂填多了
回复
bacda
2013年12月24日 10:33:23
8楼
估计是温度低了,强度还没上来,问下供应商 实验室 初凝是几个小时的。
回复
y280880
2013年12月24日 10:45:07
9楼
都隔了这么长时间了还是这样,估计水泥质量有问题
回复
sport37
2013年12月24日 10:48:08
10楼
pzxcb 发表于 2013-12-24 09:27 用自拌混凝土嗦?用的是商混,表层没有看到骨料,是不是骨料放少了。
回复
sport37
2013年12月24日 10:49:28
11楼
绿仪绿蚁 发表于 2013-12-24 10:23 查一下配合比有无问题,看缓凝剂是否掺多了,现场加强养护,持续观察。工地在南方,应该不存在用缓凝剂这一说法。