五层综合楼(两榀框架)模型的合理性以及各参数的调整
bloodcaption
2013年12月23日 19:30:57
只看楼主

工程描述:五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。地下一层层高:6500一层层高:4800二层层高:4200三到五层层高:3600建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.

5层综合楼.jpg
工程描述:
五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。
地下一层层高:6500
一层层高:4800
二层层高:4200
三到五层层高:3600

建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。

这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。

目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.
前三层Y方向的框架梁调到了880。
我这样调是否合理?计算双向地震和偶然偏心全点。

还有,(Y+偶然偏心)的扭转位移比1.47了,上网看都说不用管,但带我做的师傅说尽量控制在1.4以下。

5层综合楼.jpg

免费打赏
wdh668
2013年12月25日 15:12:57
12楼
求学习。。。。。
回复
鱼亦乐乐
2013年12月25日 16:30:49
13楼
八度区,好高。。。
回复
少卿
2013年12月25日 20:23:54
14楼
学习一下,
回复
tth02
2013年12月25日 20:30:29
15楼
两端柱单方向加长试试。
回复
孙中平
2013年12月25日 21:49:22
16楼
偶然偏心下的位移比是不在控制内的
回复
发哥
2013年12月26日 01:28:10
17楼
扭矩太大?
回复
gioni
2013年12月26日 09:43:21
18楼
房子太长了,Y方向位移比不好调,最右边两排柱子可以考虑加大点
回复
noflymark
2013年12月26日 10:39:14
19楼
你师傅的要求是对的,他只是说尽量
回复
ctd22928356
2013年12月26日 11:30:38
20楼
帮你建了个模,x向层间位移角1/574,y向层间位移角1/595,周期比0.752,Y+偶然偏心下的最大层间位移与平均层间位移的比值为1.27,其余的位移比均小于1.2。
回复
熊利文
2013年12月27日 09:03:03
21楼
山墙增设剪力墙,墙长控制在8倍墙左右,与之相联转角柱加强处理