五层综合楼(两榀框架)模型的合理性以及各参数的调整
bloodcaption
2013年12月23日 19:30:57
只看楼主

工程描述:五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。地下一层层高:6500一层层高:4800二层层高:4200三到五层层高:3600建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.

5层综合楼.jpg
工程描述:
五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。
地下一层层高:6500
一层层高:4800
二层层高:4200
三到五层层高:3600

建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。

这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。

目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.
前三层Y方向的框架梁调到了880。
我这样调是否合理?计算双向地震和偶然偏心全点。

还有,(Y+偶然偏心)的扭转位移比1.47了,上网看都说不用管,但带我做的师傅说尽量控制在1.4以下。

5层综合楼.jpg

免费打赏
bloodcaption
2013年12月23日 20:50:30
2楼
求看见....
回复
霜雪寒潇
2013年12月23日 23:24:38
3楼
适合初学者学习,呵呵
回复
qjl110406a
2013年12月24日 10:27:20
4楼
谢谢楼主分享
回复
duanaihuihui
2013年12月24日 13:40:52
5楼
对于三层一般不用考虑偶然偏心吧,在satwe说明书上是一本高层规范上的理论,楼主把那个偶然偏心去掉试试
回复
gagaaiver
2013年12月25日 11:05:12
6楼
位移比偏大是因为偶然偏心的原因,我之前也遇到过一个 没能跳过来,给楼主顶一下,等高人指点
回复
林东
2013年12月25日 11:12:23
7楼
霜雪寒潇 发表于 2013-12-23 23:24 适合初学者学习,呵呵高手?????
回复
56459142
2013年12月25日 11:20:20
8楼
位移比太大,应注意局部加强措施,和点薄弱层
回复
霜雪寒潇
2013年12月25日 11:33:12
9楼
abc753gui 发表于 2013-12-25 11:12 高手?????低手!!!!!!
回复
九天之上
2013年12月25日 12:10:03
10楼
1.47,不用管的!
回复
求索
2013年12月25日 12:35:36
11楼
1.47还是偏大,想办法调一下吧